wuxingzi99 发表于 2012-12-13 16:24

小型压力灭菌器可以放在洁净手术室吗

我院手术室全部是洁净手术间,原有1台小型快速压力灭菌器用于应急时个别器械的灭菌。现为规范管理,准备取消这台灭菌器,但临床医生反对,认为取消后要应急时供应室难以满足临床需要。院领导问有无规范要求?现急求助各位老师:
1、小型压力灭菌器允许放在手术室吗?(违反供应室三个标准中有关要集中清洗灭菌原则吗?)
2、小型压力灭菌器可以放在洁净手术室吗?
3、如果允许,安置在哪个位置比较好?(我们原安置在1个手术间的隔壁小房间,也是万级洁净室,有门与手术间相通)领导认为现在放置的位置不好,可能会有爆炸的安全隐患,也可能会导致手术间湿度过高,所以如果保留在手术室,建议移放到外走廊非洁净室,不知是否合适?
期待老师们的指导。

小春芽 发表于 2012-12-13 16:30

我们的小型压力灭菌器就是放在外走廊非洁净室的房间内,同样期待老师们的指导。

nimuhz2010@yaho 发表于 2012-12-13 17:03

小型压力灭菌器不可放在洁净手术室,最好放在单独房间内,要清洁的房间。

々心素¤如简 发表于 2012-12-13 17:06

nimuhz2010@yaho 发表于 2012-12-13 17:03 static/image/common/back.gif
小型压力灭菌器不可放在洁净手术室,最好放在单独房间内,要清洁的房间。

同意三楼的看法!其实最好由 消毒供应中心集中供应比较好,这样可以解决很多问题,比如清洗,打包

长江流域 发表于 2012-12-13 17:15

手术室全部是洁净手术间,我认为原有1台小型快速压力灭菌器应该取消。

cjl 发表于 2012-12-13 17:58

最好由 消毒供应中心集中供应比较好.

空紫 发表于 2012-12-13 18:05

手术室内放置小型压力灭菌器个人认为不合适,如果是解决术中掉落的器械可以使用卡式灭菌器。卡式灭菌器在手术室放置的位置应该放在控制区与半控制区之间,也就是跨区放置,中间有传递窗分割。这样在半控制区的部分可以用于器械清洗,控制区部分可以进行灭菌使用。

天时说爱你 发表于 2013-6-29 05:14

老师解答认为很 有道理.