[讨论] 感染性手术就不用开层流吗?

 火... [复制链接]
发表于 2012-11-19 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册登录,享用更多感控资源,助你轻松入门。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册 |

×
本帖最后由 婉若秋水 于 2012-11-20 08:13 编辑

有污染或者感染性手术就不用开层流吗?为了节约能源。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 20:20 | 显示全部楼层
如果你们的手术室全部是层流手术间,那么感染性手术不是在负压手术间或者是正负压切换手术间进行的吗?不开层流,那手术间如何能保持正常的温湿度、洁净度、静压差、正常的换气次数、怎么维持最小的新风量等等?
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 22:36 | 显示全部楼层
不开机组,室内的空气一样在循环,还是要影响其他手术间。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-19 23:49 | 显示全部楼层
楼主的问题需要再说明白些,到底是什么污染手术,危害有多大。我倒觉得这是个重要话题,因为很多洁净手术室没有正负压转换装置,一旦需要做污染手术,怎么办?总不能让病人转院吧?楼主有必要详细描述情况,请有经验的老师帮忙指导一下。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:06 | 显示全部楼层
我们医院没有层流手术室,有污染或者感染性手术一直在普通术间做的。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:26 | 显示全部楼层

同意版主的观点,不开层流这些参数如何正常运行呢?即便没有负压手术间,那也应该设感染手术间,用独立的机组,这样开启运行不会影响其它手术间。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:36 | 显示全部楼层
如果是洁净手术部,在遇到经空气或飞沫传播或急诊手术患者需要在具备负压或正负压切换的手术间进行手术。手术前,关闭净化机组,开启负压,手术结束后,继续开启负压5-10min,关闭空调机组,彻底进行终末清洁消毒。
这间手术间应该是独立的空调机组。净化级别在10万级即可。

评分

参与人数 1金币 +3 收起 理由
小点点 + 3 赞一个!

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:42 | 显示全部楼层
男丁格尔 老师说的太好了,学习了谢谢。
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:52 | 显示全部楼层
如果是洁净手术部,在遇到经空气或飞沫传播或急诊手术患者需要在具备负压或正负压切换的手术间进行手术。手术前,关闭净化机组,开启负压,手术结束后,继续开启负压5-10min,关闭空调机组,彻底进行终末清洁消毒。
这间手术间应该是独立的空调机组。净化级别在10万级即可。
如果没有单独的机组,是不是在做感染手术时,其他手术只有停了
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-20 08:59 | 显示全部楼层
如果是洁净手术部,在遇到经空气或飞沫传播或高度怀疑气性坏疽患者必须在具备负压的手术间进行手术。
回复

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2012-11-23 20:23 | 显示全部楼层
感谢各位老师的指点和帮助
回复

使用道具 举报

发表于 2012-11-24 18:55 | 显示全部楼层
几年前,我们手术室夜间做了个气性坏疽患者急诊手术(术前未确诊),因未安排至急诊手术间(负压手术间)导致手术室停手术2天,彻底消毒并更换过滤器。损失惨重,教训深刻!