怪怪鱼 发表于 2012-11-19 10:48

门诊辅助科室需要装紫外线灯管进行消毒吗

请教各位老师,我院门诊大楼刚装修好。请问老师们像门诊的B室、心电图之类的辅助科室需要安装紫外线灯管吗?

禅静思语 发表于 2012-11-19 10:53

紫外线灯的消毒是在无人的情况下进行的,辅助科室即使安装紫外线灯也恐怕只是形同虚设!
对于这些部门,通风是最好的空气净化方式。如果自然通风不良,可以借助机械通风。

天高云淡1 发表于 2012-11-19 11:00

我们没有装,因为通风条件是好的,但申请了一个可移动的循环风消毒机,由护士消

心灵的翅膀 发表于 2012-11-19 11:12

天高云淡1 发表于 2012-11-19 11:00 static/image/common/back.gif
我们没有装,因为通风条件是好的,但申请了一个可移动的循环风消毒机,由护士消

申请了一个可移动的循环风消毒机很合理,但为什么由护士消毒。我们没有配备护士,由使用者消毒。

孟6386 发表于 2012-11-19 11:15

心灵的翅膀 发表于 2012-11-19 11:12 static/image/common/back.gif
申请了一个可移动的循环风消毒机很合理,但为什么由护士消毒。我们没有配备护士,由使用者消毒。

湿式清扫,自然通风最好。

天高云淡1 发表于 2012-11-19 11:22

心灵的翅膀 发表于 2012-11-19 11:12 static/image/common/back.gif
申请了一个可移动的循环风消毒机很合理,但为什么由护士消毒。我们没有配备护士,由使用者消毒。

呵呵,这个就根据各个医院的实际情况了,我们是因为科室配备了一个护士,科主任就把消毒隔离之类的事包括空气消毒,都安排在她的工作职责里。所以就是护士消的。

新生命 发表于 2012-11-19 11:25

我院有装,但形同虚设,在无人的情况下进行,我院晚上也不用值班,他们根本不用,我只能强调他们多通风换气,多通风比什么都好。

海滨飞鸟 发表于 2012-11-19 11:45

过度的消毒、防护造****力物力财力的浪费,自然通风是最经济简便的方法!

兰庆媛 发表于 2012-11-19 11:52

我们有定时器,设制晚上自动控制消毒。

心灵的翅膀 发表于 2012-11-20 11:12

天高云淡1 发表于 2012-11-19 11:22 static/image/common/back.gif
呵呵,这个就根据各个医院的实际情况了,我们是因为科室配备了一个护士,科主任就把消毒隔离之类的事包括 ...

明白了!医院规模大小不同,人员配备不同,管理就不同了。

秋叶红 发表于 2012-12-11 09:17

我院是以前安装的,很少用,要是有移动式消毒机来消毒当然好,但造价太大,没必要,还是通风最好。
页: [1]