zlyygys 发表于 2012-11-3 08:52

供应室层流如何监测,需要监测哪些指标

教:供应室层流如何监测,需要监测哪些指标

小鱼儿跳 发表于 2012-11-3 09:25

我院监测如下项目:温度、相对湿度、风速、换气次数、噪声、含尘浓度、沉降菌等,仅供参考

婉若秋水 发表于 2012-11-3 09:43

不知是否将层流及净化的概念混淆来问了呢?

1st晚安 发表于 2012-11-7 09:50

1)截面风速;2)换气次数;   3)静压差;4)洁净度级别;             5)温湿度;   6)高效过滤器抽查检漏(1级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%);       7)噪声;      8)照度;
   9)新风量;   10)细菌浓度。

zlyygys 发表于 2013-2-3 10:26

谢谢老师热心的指导{:1_1:}

zlyygys 发表于 2013-2-3 10:34

老师:请教:做“风速、换气次数、噪声、含尘浓度”这几项检查由您科室自己做,还是职能部门做,另外,能分享一下具体的做法吗?