chenqiong 发表于 2012-10-31 13:53

医院感染爆发流行时如何使用中央空调?

位老师:从近两年观察发现,每年换季节启动空调后,短期内都有极很少部分病人出现呼吸道感染,总之,相对比平时多。我想,如果真的发生医院感染爆发流行时,如何使用中央空调?谢谢赐教!

龙岛人 发表于 2012-11-1 17:27

用集中空调通风系统的医院或单位发生空气传播性疾病后,应采取下面措施:1、首先应建立本单位中央空调预防空气传播性疾病的应急预案:(1)发生空气传播性疾病后对集中空调通风系统进行应急处理的责任人;(2)不同送风区域隔离控制措施、最大新风量或全新风运行方案、空调系统的清洗、消毒方法等;(3)集中空调通风系统停用后应采取的其他通风与调温措施;2、应当立即对集中空调通风系统进行清洗和消毒,待其检测、评价合格后,方可运行;3、 当空气传播性疾病在本单位暴发流行时,应当每周对运行的集中空调通风系统下列设备或部件进行清洗、消毒或者更换。(1)开放式冷却塔;(2)过滤网、过滤器、净化器、风口;(3)空气处理机组;(4)表冷器、加热(湿)器、冷凝水盘等。   空调系统的冷凝水和冷却水以及更换下来的部件在处置前应进行消毒处理。4、 集中空调通风系统导致或者可能导致空气传播性疾病时,应当及时关闭所涉及区域的集中空调通风系统,并按照当地疾病预防控制机构的要求对相关场所及其集中空调通风系统进行消毒处理。消毒处理的集中空调通风系统,经卫生学评价合格后方可重新启用。

chenqiong 发表于 2012-11-2 08:06

谢龙岛人老师,向你学习。

香柏树666 发表于 2013-5-30 07:24

用集中空调通风系统的医院或单位发生空气传播性疾病后,应采取下面措施:1、首先应建立本单位中央空调预防 ...
学习过了,非常感谢!

yanhongquan 发表于 2020-1-29 23:46

学习了,{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}{:1_1:}
页: [1]