层流净化的管理
请问老师们?你们的手术室层流空调的管理是由那个部门来搞清洁和和管理的?因为我们医院对于这个层流的管理有一定的问题存在:1.我们医院是2004年搬的新医院,但是层流的设计是2000年的,可以说是最初期的层流,随着时间的过去,可以说是基本没有做过保养的,就是换过滤网,很多的问题现在出现了,湿度高,温度高,很难控制。2.我们的清洁问题又搞的差----是指我们机房的人,每个星期搞的卫生。又不专业,经常换新人,可以说是周转率高。3.我们医院部门又不重视。唉!搞得我都没有心机干了。所以请各位老师帮帮忙想想办法请 看了帖子感觉已经不是你一人能搞定,部门之间的协助。这个时候可以写好一定的解决方案并请-领-导帮忙。
在这一方面我们主要由设计科和科室来负责完成,里面清洗是设备科,外面的是科室自己清洗,也不知道大家是怎样做的。 建议你们还是找专业的清洁公司定期清洗维护,定期更换粗效中效滤网。通风管道的清洁还是要专业公司来做。 我们医院也存在这样的问题,手术室人员不会自己清洗滤网,我们院感联系的器械科去清洗,可沟通好后,器械科本该定时去清洗的,可也总是拖拖拉拉。我们也还需要继续沟通这个问题啊。 如果你院还不行动要出问题的。 大家都在追求层流诊疗区,他的弊端很容易显现出来的,一般来讲设备部门在设计流程时应该提供相关的技术参数,如何进行操作,应加强这方面的沟通。 手术室的层流管理由设备科专职人员(固定)进行管理和清洁,温度、湿度、风速、压差等都由他们来调节,因为他们才是专业人士。 我们日常的维护是设备科和手术室专人负责,目前设备科正准备派人出去学习层流方面的系统化管理;另外我们还签订了维保合同,维保人员每月来检测至少2次以上。尽管这样,我们层流手术室因监测不合格还是有停手术整改的时候,所以建议同道们医院不要所有的手术室都上层流,按2类环境的普通手术室可以按传统的方法做;层流不好管理,存在极大的院感安全隐患,同时消耗是不堪重负(小一点的医院)。 我们医院刚上层流净化,院领导都说院感压力小了,但我感觉压力更大了,日常维护和管理非常重要,如做不好真存在很大的隐患。 谢谢分享,我们医院也要注意!!!! 我院层流刚建好,管理问题应由设备科管理吧,因为层流建设是设备科全层跟踪建设的,感染管理科日常监督管理情况就可以啦吧。 绿谷 发表于 2012-10-31 08:35 static/image/common/back.gif
如果你院还不行动要出问题的。
是啊!我们现在都有几例1类骨科手术感染了,现在还在找问题??? 霹雳战卡 发表于 2012-10-31 09:48 static/image/common/back.gif
我们医院刚上层流净化,院领导都说院感压力小了,但我感觉压力更大了,日常维护和管理非常重要,如做不好真 ...
是啊!搞层流容易!日后的维护问题难!我们现在头痛死了!特别是我们护长,都没有办法了! yilongzhanglu 发表于 2012-10-31 09:35 static/image/common/back.gif
我们日常的维护是设备科和手术室专人负责,目前设备科正准备派人出去学习层流方面的系统化管理;另外我们还 ...
我们医院也是有公司承包管理的!但是就感觉不够专业,人员的流动比较大!(待遇差)清洗卫生搞的差!指的是滤网的清洗,很马虎,换滤网也是他们搞的,我们手术室的人员只是负责滤网外面的卫生。 alai1222 发表于 2012-10-31 07:41 static/image/common/back.gif
看了帖子感觉已经不是你一人能搞定,部门之间的协助。
这个时候可以写好一定的解决方案并请-领-导帮忙。
我们护长今年都一直在和医院领导沟通这问题了!是有在做事,滤网是换了,但是问题是后续的工作跟不上,维护与清洁。你都知道了,年纪大机器容易坏!更何况是我们使用率那么高的手术室?都说了,不出大问题还好,一出可就麻烦恐怖事了!后果不敢想象! cym18928585770 发表于 2012-10-31 22:47 static/image/common/back.gif
我们护长今年都一直在和医院领导沟通这问题了!是有在做事,滤网是换了,但是问题是后续的工作跟不上,维 ...
尽力就好,保留好相关书面材料。
大致记住请示上报日期。 手术室的层流管理由总务科专职人员(固定)进行管理和清洁,温度、湿度、风速、压差等都由他们来调节,并且使用科室签字备查。 带来安全和较好效益的同时,也会带来高价的维护问题,还是注意做好防止隐患发生工作为好,此问题可引以为戒。 这个问题是应该引起高度重视!
页:
[1]