普通手术室手术间空气消毒机消毒后能否做关节置换术?
本帖最后由 阳阳光2004 于 2012-10-11 06:53 编辑手术间空气消毒机消毒后能否达到关节置换术空气要求标准?(无净化功能,只是空气消毒)问的不妥之处,请包涵!
你做过空气监测吗?结果怎样? 我觉得只要空气及各方面监测项目都达标,就可以做。 这是关于膝关节置换的,那么全髋关节置换呢?我院也存在这种状况,即普通手术间做髋关节置换术 按照4楼老师提供的文件要求,应该不能做。 医院开展关节置换术必须要有准入的。 有百级层流手术间的医院太少了。好多地区级医院都没有,这样病人真成了看病难了。 中华人民共和国卫生行业标准WS/T335-2011人工髋膝关节置换术2011年12月1日执行
其中2.5手术室要求和麻醉方式
2.5.1 人工髋节置换术要求于层流净化手术室内实施,严格控制室内人员的数量并控制流动人员
下载学习,卫生部网站上都没有。 空紫 发表于 2012-10-11 12:21 static/image/common/back.gif
中华人民共和国卫生行业标准WS/T335-2011人工髋膝关节置换术2011年12月1日执行
其中2.5手术室要求和 ...
下载学习了,院感人要学习的知识太多了。谢谢! 还是有些不明白,《膝关节规范》里面要求做膝关节置换的手术室要求:有至少1间手术室达到I级洁净手术室标准(手术区100级层流、周边区1000级)。并没有明确指出必须在百级手术室里面做。而《中华人民共和国卫生行业标准WS/T335-2011人工髋膝关节置换术 》2.5.1 人工髋节置换术要求于层流净化手术室内实施,也并没有明确手术级别。由此,是不是说髋关节置换没有要求一定要在百级手术室内完成呢?
正要找这方面的资料,谢谢啦! 要求在层流净化手术室内实施,还要控制室内人员的数量和流动人员。
页:
[1]