冰玉 发表于 2012-9-25 09:22

其实老师自己已经给出答案了,既然消毒技术规范上没要求就没必要多此一举的,我院只是要求新灯管使用前监测有记录就可以了

吴晓平 发表于 2012-9-25 09:23

安装使用前必须再次监测合格后方能使用!

drl 发表于 2012-9-25 09:37

使用前监测,之后半年监测一次。

高山大海 发表于 2012-9-25 17:09

使用前监测,之后半年监测一次。
我院也是如此{:1_1:}

雪域精灵 发表于 2012-9-25 17:27

我们安装后使用前须要监测紫外线强度的,没必要每进一批进行监测。

春天的使者 发表于 2012-9-25 17:51

新灯管使用前要监测其强度,合格后才能使用。

1325609568 发表于 2012-9-25 18:21

那是必须的,只有监测合格了才能让临床领用。

细雨润竹 发表于 2012-9-25 21:28

学以致用,旨在透彻理解和灵活调控{:1_17:}

就您疑惑,我想做好如下几方面足矣,入院把关重在抽检和看证;用前把关重在强度监测;使用中根据使用频率高低决定监测频次(每季度或者每半年);关注累计使用时间更重要,接近使用寿命前更得监测强度。

另外上述有些工作并非每项都得我们亲自去做,比如入院把关,是设备科的事,比如用前监测是使用科室的事,以此类推,我们应做的是定规范、抓落实{:1_17:}

江南水韵 发表于 2012-9-25 21:50

新进灯管进行抽检,每箱抽查5支,其强度大于90uw/cm2;使用中的灯管半年测一次,其强度大于70uw/cm2。

liuxingyu6 发表于 2012-9-26 08:25

细雨润竹 发表于 2012-9-25 21:28 static/image/common/back.gif
学以致用,旨在透彻理解和灵活调控

就您疑惑,我想做好如下几方面足矣,入院把关重在抽检和看证 ...

我们医院全部是我们感染管理科监测,且每根灯管监测,60多个临床科室,好大的工作量。

草原星空 发表于 2012-9-26 11:53

liuxingyu6 发表于 2012-9-26 08:25 static/image/common/back.gif
我们医院全部是我们感染管理科监测,且每根灯管监测,60多个临床科室,好大的工作量。

好钢应该用在刀刃上,改变点方式吧,不然做不过来的。

相逢是首歌 发表于 2012-9-26 12:23

我院对新进紫外线灯管进行抽检,并做好标记,其强度必须≥90μW/cm2,这样可以避免一些不合格灯管流入临床。科室在更换或使用前监测强度,使用的的灯管每半年监测一次,低于70μW/cm2立即更换。

zhaomin 发表于 2012-9-27 08:07

可以进行抽检.但是更换后一定要测试强度的,达到90uw/cm2才可以。之后半年监测一次,使用中的达到70uw/cm2。每次监测都要有记录。

ysxmeimei 发表于 2012-9-27 08:51

我院是新灯管每批进行抽检。

lxgrk1981 发表于 2012-9-27 08:59

新灯管使用前要监测的,合格后才能安全使用

二附院 发表于 2012-9-27 09:03

另外上述有些工作并非每项都得我们亲自去做,比如入院把关,是设备科的事,比如用前监测是使用科室的事,以此类推,我们应做的是定规范、抓落实

1411398739 发表于 2012-9-27 09:08

那是必须要检测的,只有监测合格了才能让临床领用。

yiwuchu123456 发表于 2012-9-27 09:14

那是必须要检测的,只有监测合格了才能让临床领用。

小鱼儿跳 发表于 2012-9-27 09:14

我院新灯管使用前进行检测,使用中6个月检测一次

长江流域 发表于 2012-9-27 09:35

我们医院是每进一批就监测,使用前就不监测。