空气标准
流供应室和层流配液中心的空气培养的合格标准是多少?供应室新的规范要求达到3类环境的标准即可,我应该参照层流手术室标准吗?请老师指点。
净场所按照GB50333的要求。
层流供应室和层流配液中心属于洁净场所,其监测方法及结果的判断应符合GB50333的要求。 应该仔细看看新版的《医疗机构消毒技术规范》:
A.6.4 结果判定
A.6.4.1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333。
你院的供应室采用了洁净技术,就应该按照GB50333要求执行。 画中仙 发表于 2012-8-31 16:53 static/image/common/back.gif
应该仔细看看新版的《医疗机构消毒技术规范》:
A.6.4 结果判定
A.6.4.1洁净手术部(室)和其 ...
谢谢,我刚刚注意到,谢谢老师了
页: