zxyygrb 发表于 2012-8-31 16:22

空气标准

流供应室和层流配液中心的空气培养的合格标准是多少?
供应室新的规范要求达到3类环境的标准即可,我应该参照层流手术室标准吗?请老师指点。

星空皓月 发表于 2012-8-31 16:27

净场所按照GB50333的要求。

吴晓梅 发表于 2012-8-31 16:38

层流供应室和层流配液中心属于洁净场所,其监测方法及结果的判断应符合GB50333的要求。

画中仙 发表于 2012-8-31 16:53

应该仔细看看新版的《医疗机构消毒技术规范》:
A.6.4 结果判定
A.6.4.1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333。

你院的供应室采用了洁净技术,就应该按照GB50333要求执行。

zxyygrb 发表于 2012-9-4 13:19

画中仙 发表于 2012-8-31 16:53 static/image/common/back.gif
应该仔细看看新版的《医疗机构消毒技术规范》:
A.6.4 结果判定
A.6.4.1洁净手术部(室)和其 ...

谢谢,我刚刚注意到,谢谢老师了
页: [1]
查看完整版本: 空气标准