[讨论]洁净手术室的截面风速有何意义?
特别洁净手术室和特殊实验室对工作台面有一个截面风速要求,截面风速有何意义?6 洁净手术室手术区(含Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区)工作面高度截面平均风速和洁净手术室换气次数,是保证要求的洁净度并在运行中不超过规定的自净时间,所必须满足的指标。
回复 #1 楚楚 的帖子
对的:对特殊工作环境是有这方面的要求的,截面风速不可太大或太小,太大有可能造成污染,太小可能达不到规定时间内的洁净要求,包括换气次数都是保证环境最大有效洁净的目的。回复 #2 yngmfc 的帖子
换气次数就决定了风速必须达到一定的要求才能完成换气要求,为什么还要单独提出对截面风速的要求这是令我迷惑的问题。太大可能污染?是什么原理?我认为截面风速的规定可能另有原因,愿闻大家的高见。:L回复 #3 楚楚 的帖子
这是物理原理,好好想想!回复 #4 yngmfc 的帖子
脑袋都想破了:Q 也没想出来:'(回复 #3 楚楚 的帖子
首先要区分两个风速,一个是风口风速,另一个是截面风速。风口风速是在送风面下方0.1m内测的,风口风速是用来换算换气次数的(换气次数=风口风速x风口面积x3600/房间体积);截面风速是用来保证粒子浓度的,是在距地面0.8m处测的,标准要求要在0.25-0.30m/s之间,最大不能超过上限的1.2倍,即0.36m/s。微粒的扩散和沉降受到气流的影响,当然也有其他因素(如人的活动、开关门等),也就是说在标准风速内的微粒的扩散度达到最低,这是经过实验得出来的(具体请参考许钟麟教授主编的《空气洁净技术原理》)。回复 #6 潮水 的帖子
洁净手术室的日常管理中如何判断截面风速是否达到要求?:) 只能通过风速仪监测,没有其他办法。所以建造了洁净室的医院,我认为是要配备风速仪、尘埃粒子检测仪等基本监测仪器;压差和温湿度最好每个房间都安装。
回复 #7 楚楚 的帖子
是的,我们都是用风速仪监测的。不过风速仪都容易坏,每年还要送去检定,比较麻烦,价格在2000-3000元之间。 单向流的三要素,这篇文章给出了层流净化最低风速的理由。关于垂直层流洁净室断面风速
关于垂直层流洁净室断面风速 谢谢楼上会员的分享,又让我们学到新知识了。 做到知其然也要之其所以然,觉得精力有限啊 谢谢学到新知识了{:1_17:} 谢谢下来看看有没有帮助
页: