紫外线灯管照射时间累计
助:各位老师,我们的紫外线灯管有强度监测,还需要累计照射小时数吗?有强度监测,累计小时数没什么意义了吧?强度监测,也需要累计照射小时数
师,强度大于70,而累积时间够1000,也也能继续用吧?
相关规范要求是有强度监测,也需要累计照射小时数,我们是超过1000小时就不能使用了
我们是半年监测强度一次,累计时间1000h也更换。 到目前为止,还没有规范要求有强度监测就不用累计时间,所以我们还要继续既要定期监测强度又要累计时间! 强度大于70,就可以继续使用,有些质量好的灯管可用5000小时以上,有些质量不好的灯管不到1000小时强度就小于70了. 同意7#--兰花老师的意见 在做强度检测的同时也要累计时间,如使用1000小时时经监测强度还在70以上是可以继续使用的,但在使用中要加强监测,应每月用强度检测仪监测。 需要累计照射时间,同时每间隔一段时间要进行辐照度检测;在超过使用5000小时,或者是辐照度低于限度值时,要进行更换。 我院是强度低于70uw/cm2 ,累计时间超过1000小时就更换,但实际检测强度时发现,很多紫外线灯管还没用够1000小时强度就已经低于70uw/cm2 了。 谢谢各位老师,我考虑是不是我院的紫外线强度监测有问题,我院出现过多次了,检测值大于70,而累积时间超过1000,由于我院每个病室都有紫外线照射记录,累积时间也挺耗护士的时间的,我们每个月都做监测,但是做监测的并不是学医的专业人员,所以我还是不太放心。
不知道大家是否看过新规范,规范上应该是讲有仪器监测紫外线强度的,没必要使用1000小时必须更换吧?照这样,灯管质量不好的,不到1000小时,其强度就低于70uw/cm2 了,咋办?我理解还是应该根据监测的强度决定是否需要更换灯管。护理部好像强调累计时间,那就让她们记吧,部矛盾的,我忘了在哪见过合格的紫外线灯管的寿命应该是8000小时的。 我们是在使用达到700小时后,每月监测一次强度,其强度低于70uw/cm2 时要求更换。我们现在使用的三氧消毒机比较多。谁有这方面的监测方法。我想学习。谢谢{:1_3:} 无风 发表于 2012-7-31 16:57 static/image/common/back.gif
谢谢各位老师,我考虑是不是我院的紫外线强度监测有问题,我院出现过多次了,检测值大于70,而累积时间超过 ...
也可能有护士记录齐全,而照射时间不足,我院也发生过类似事情,对此我们对紫外线照射也进行抽查。 累计时间1000h,如果监测强度大于70uw/cm2 ,可以使用至5000h. 其实你没必要纠结这些,强度达到了,时间一般不少于1000小时的,你说每个月监测完全是没必要的,一般1000小时之内,可以一年测强度两次,要是超过1000小时,强度仍然可以达到话,你可以改变监测频率,但每月一次是没必要的。 明白了,谢谢各位老师。挺老师们这么解释,我不再纠结了。{:1_1:} 我们是半年监测强度一次,累计时间1000h也更换。 无风 发表于 2012-7-31 16:57 static/image/common/back.gif
谢谢各位老师,我考虑是不是我院的紫外线强度监测有问题,我院出现过多次了,检测值大于70,而累积时间超过 ...
您院的紫外线强度监测仪是否按照要求每年都做校验?而且一定在使用监测仪的时候,一定要使用稳压器哦,否则电流不稳也是会影响到监测结果的{:1_17:}
页:
[1]
2