珍爱生命 发表于 2012-7-28 11:59

手术间与水嘴(洗手池)之比1:2的规定哪里能找到

我院5个手术间,3个刷手池工8个水笼头,可是上级医院、管理年、三甲等检查是总是说手术间与水笼头之比没有达到1:2,要扣分,可是找了好多规范、标准,也没有找到这个规定出之何处,请各位专家指点。

紫霖 发表于 2012-7-28 15:32

这个倒是没有听说过,什么新标准?

好文静 发表于 2012-7-28 15:51

医务人员手卫生规范 5.2中5.2.2 只要求水龙头数量应不少于手术间数量。没有说2:1。

婉若秋水 发表于 2012-7-28 18:05

搜索一下手术室建筑技术规范,没记错的话这个规定在其中。有比例要求但好像不是这个比例?

心灵的翅膀 发表于 2012-7-28 18:21

手术间与水笼头之比1:2,也想知道这个标准出处何处?

珍爱生命 发表于 2012-7-30 15:30

谢谢秋水老师,我查一下手术室建筑技术规范。

珍爱生命 发表于 2012-7-30 15:54

秋水老师:谢谢你,我在洁净手术部建筑技术规范里。找到了
5.2.10每2~4间洁净手术室应单独设立1间刷手间,刷手间不应设门;刷手间也可设于洁净走廊内。

8医用气体、给水排水、配电

4洁净手术部刷手间的刷手池应设置非手动开关龙头,按每间手术室不多于2个龙头配备。


1356971737 发表于 2012-9-8 15:38

珍爱生命 发表于 2012-7-30 15:54 static/image/common/back.gif
秋水老师:谢谢你,我在洁净手术部建筑技术规范里。找到了
5.2.10每2~4间洁净手术室应单独设立1间刷手间, ...

谢谢老师,这下我有底了。