医院新建ICU准备建带有紫外线装置的通风系统?
各位老师好:我院新建ICU准备建带有紫外线装置的通风系统,明天工程师来答疑,征集大家问题,明天我好一起问工程师,到时网上汇总,谢谢大家! 新风系统与我们常说的层流有何区别? 本帖最后由 树叶儿 于 2012-7-24 11:55 编辑57092238 发表于 2012-7-23 17:05 http://bbs.sific.com.cn/static/image/common/back.gif
新风系统与我们常说的层流有何区别?
一、新风系统本身有初、中、高效三级过滤,有效除去外界空气中的尘埃。《医院空气净化管理规范》2012版要求:
5.3空气洁净技术
5.3.1设计要求
洁净手术部(室)和其他洁净场所的设计应遵循GB50333的要求。
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;初效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.5定期检查回风口过滤网,宜每周清洁一次,每年更换一次。如遇特殊污染,及时更换,并用消毒剂擦拭回风口内表面。
5.3.2.6设专门维护管理人员,遵循设备的使用说明进行保养与维护;并制定运行手册,有检查和记录。
二、层流是洁净技术的一种。根据洁净气流在室内的气流流型,分层流和乱(紊)流。
1、 层流按气流方向分垂直层流和水平层流,在洁净室内,空气以均匀的断面速度沿平行流线流动。医院的100级洁净手术室是局部垂直层流。
2、 乱流按气流组织形式分顶送和侧送,气流方向是变动的,存在涡流区,只能达到1000级以下洁净度,如医院的1000级、10000级、100000级洁净手术室。
3、层流手术室一定是洁净手术室,而洁净手术室未必是层流手术室。如很多手术室既是洁净手术室(百级,或者=5级),也是层流手术室。
树叶儿 发表于 2012-7-23 17:54 static/image/common/back.gif
新风系统本身有初、中、高效三级过滤,有效除去外界空气中的尘埃。《医院空气净化管理规范》2012版要求: ...
多谢细心解答,学习到了知识。 树叶儿 发表于 2012-7-23 17:54 static/image/common/back.gif
新风系统本身有初、中、高效三级过滤,有效除去外界空气中的尘埃。《医院空气净化管理规范》2012版要求: ...
谢谢您的解答,终于稍稍对这两个概念有了一定的理解!
57092238 发表于 2012-7-23 18:08 static/image/common/back.gif
谢谢您的解答,终于稍稍对这两个概念有了一定的理解!
不客气,相互学习,今后你如果遇到不能解决的问题,先在论坛搜索相关知识,会得到很大帮助。所以我们要谢谢论坛。 请问通风系统冬夏季节温度控制问题怎么解决? 是循环风还是全新风,如果是全新风能耗大吗?大概维护成本是多少?通风系统需要装什么级别的过滤器?