可以用40w紫外线灯管吗?
本帖最后由 依依 于 2012-7-13 12:27 编辑查了很多的规范,关于紫外线都是用30W的,可是我们用的是40W的,想请教各位这样有没有问题 没有问题,一般手术室用40W的。 我们医院用30W的紫外线灯管。 就是检测时新灯管照射强度应达到110uw/㎝2,使用中的90uw/㎝2. 心清意闲 发表于 2012-7-13 12:48 static/image/common/back.gif
就是检测时新灯管照射强度应达到110uw/㎝2,使用中的90uw/㎝2.
谢谢老师提供的知识,请问老师,这个规定在哪里可以查到? 树叶儿 发表于 2012-7-13 13:05 static/image/common/back.gif
谢谢老师提供的知识,请问老师,这个规定在哪里可以查到?
是培训时得到的,被老师问到出处何在,真没找到。十分抱歉!收回上述言论。 没问题的,我们是40W,辐照强度大于等于108.81,消毒技术规范要达到180. 踏雪无痕 发表于 2012-7-13 13:33 static/image/common/back.gif
没问题的,我们是40W,辐照强度大于等于108.81,消毒技术规范要达到180.
学习了,谢谢老师们。 应该没有关系。主要看你单位面积的辐射量有没有达标? 我们用的紫外线灯管都是30W的,学习了!{:1_1:}
我们医院用的也是40W的。{:1_1:} 学习了 {:1_1:} 那个符合要求呢{:1_6:} 我们医院用的紫外线灯管都是30W的。