【空紫老师 5、10、11楼答疑】明确规定紫外线灯安装高度的目的?
本帖最后由 细雨润竹 于 2012-7-6 08:15 编辑《医疗机构消毒技术规范》紫外线灯管吊装高度离地面1.8-2.2米,为什么?
这个高度是做空气消毒还是做地面消毒时的高度?期待各位老师解惑{:1_17:}
我也一直有疑问,在胡教授主编的《中国医院感染规范化管理》(SIFIC常见问题析疑)一书里P125,提到:“紫外线兼有表面消毒和空气消毒的双重作用,如果考虑表面消毒的作用,紫外线应安装在桌面上方1m处,否则可吸顶安装。”不知道我们如果照此执行,是否符合规范要求? 这个高度是对空气和物体表面消毒的。紫外线应安装在消毒物体上方1m处,比如说我们门诊小手术室这个高度正好消毒范围是手术床上方1米左右的空间。如果吸顶安装紫外线最佳的消毒范围和强度就不能围绕在手术床的有效范围。不知我的理解对不对。 应该是空气消毒吧,地面消毒是否距离远了点? 本帖最后由 细雨润竹 于 2012-6-26 21:55 编辑
紫外线杀菌原理:紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消毒的目的。紫外线对核酸的作用可导致键和链的断裂、股间交联和形成光化产物等,从而改变了DNA的生物活性,使微生物自身不能复制,这种紫外线损伤也是致死性损伤。紫外线可以杀灭各种微生物,包括细菌繁殖体、芽胞、分支杆菌、病毒、真菌、立克次体和支原体等,凡被上述微生物污染的表面,水和空气均可采用紫外线消毒。
杀菌效果是由微生物所接受的照射剂量决定的,同时,也受到紫外线的输出能量,与灯的类型,光强和使用时间有关,随着灯的老化,它将丧失30%-50%的强度。紫外照射剂量是指达到一定的细菌灭活率时,需要特定波长紫外线的量:照射剂量(J/m2)=照射时间(s)×UVC强度(W/m2)照射剂量越大,消毒效率越高。主要用于室内空气、物体表面和水及其它液体的消毒。(在日本见过手术室洗手龙头上装紫外线消毒灯的)。
适宜条件:用于消毒的紫外线灯环境相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度不得低于7ouW/cm2。紫外线消毒的最适宜温度范围是20-40℃,温度过高过低均会影响消毒效果,可适当延长消毒时间,用于空气消毒时,消毒环境的相对湿度低于80%为好,否则应适当延长照射时间。
由于紫外线辐照能量低,穿透力弱,仅能杀灭直接照射到的微生物,因此消毒时必须使消毒部位充分暴露于紫外线下。用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照射剂量,所以一米处是照射强度最佳的位置,即可消毒手术台等物体表面,又可以消毒空气,不过紫外线消毒的环境仅可保持1个小时,超过两个小时无菌环境荡然无存。
采用室内悬吊式紫外线消毒时,室内安装紫外线消毒灯(30W紫外线灯,在1.0米处的强度>70 uW/cm2)的数量为平均每立方米不少于1.5W、照射时间不少于30min。
在使用过程中,应保持紫外线灯表面的清洁,一般每两周用酒精棉球擦拭一次,发现灯管表面有灰尘、油污时,应随时擦拭。
用紫外线灯消毒室内空气时。房间内应保持清洁于燥,减少尘埃和水雾,温度低于20℃或高于40℃,相对湿度大于60%时应适当延长照射时间。 本帖最后由 夏天 于 2012-6-19 11:14 编辑
谢谢老师的解答。还想问
1、用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照射剂量所以一米处是照射强度最佳的位置,(也就是说做物体表面消毒时距离最少应为一米,做空气消毒时灯管吸顶安装也可以,对吗?])即可消毒手术台等物体表面,又可以消毒空气,
2、不过紫外线消毒的环境仅可保持1个小时,超过两个小时无菌环境荡然无存。那么其他消毒剂消毒后可保存多长时间呢?
空紫 发表于 2012-6-18 11:42 static/image/common/back.gif
紫外线主要是通过对微生物(细菌、病毒、芽孢等病原体) 的辐射损伤和破坏核酸的功能使微生物致死,从而达到消 ...
谢谢,给我们提供了如此详细资料,再次学习。 紫外线灯管吊装高度离地面1.8-2.2米,个人观点:
1、紫外线灯管吊装高度过高不便于工作人员清洁紫外线灯管;
2、紫外线灯管吊装高度过低不便于工作人员的工作,工作时要防止碰头;
3、主要适用于空气消毒。 huanluorensheng 发表于 2012-6-21 11:02 static/image/common/back.gif
紫外线灯管吊装高度离地面1.8-2.2米,个人观点:
1、紫外线灯管吊装高度过高不便于工作人员清洁紫外线灯管 ...
有道理。那么安装在治疗室的墙壁上好像更好。不会碰头又便于清洁,兼作空气和治疗桌的表面消毒。 夏天 发表于 2012-6-19 11:12 static/image/common/back.gif
谢谢老师的解答。还想问
1、用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照 ...
紫外线做空气消毒一般有三种方式。1、固定式照射法:室内悬吊式紫外线灯安装要求分布均匀吊装高度距离地面1.8-2.2米,使人的呼吸带处于有效照射范围。再者,手术间一般是2.8-3.0米,手术台离地面一般是80-100厘米,紫外线灯装到房顶显然高了一些,离手术台有2米的距离。每周清洁紫外线灯管很不方便。2、移动式照射法,可以对某一区域空气进行集中照射,对于手术室不太方便;3、简介照射法:为封闭式紫外线消毒器等,对人在条件下室内空气消毒。利用室内空气不断经过消毒器循环照射达到消毒空气的目的。
夏天 发表于 2012-6-19 11:12 static/image/common/back.gif
谢谢老师的解答。还想问
1、用紫外线消毒物品表面时,应使照射表面受到紫外线的直接照射,且应达到足够的照 ...
紫外线消毒的环境仅可保持1个小时,超过两个小时无菌环境荡然无存。那么其他消毒剂消毒同样保存时间很短,因为手术间不是密闭的,没有压力控制不管是否污染的空气都会到处流动,所以消过毒以后过一段时间消毒效果就会荡然无存。这也是我们普通手术室紫外线照射在手术前1小时完成。由于手术结束后房间比较脏,还要尽享紫外线照射消毒。 谢谢,已下载学习{:1_14:}{:1_14:}{:1_14:} 空紫 发表于 2012-7-4 16:38 static/image/common/back.gif
紫外线消毒的环境仅可保持1个小时,超过两个小时无菌环境荡然无存。那么其他消毒剂消毒同样保存时间很短, ...
谢谢空紫老师详尽的解答,一种霍然开朗的感觉。 谢谢空紫老师的无私奉献,学习了。 谢谢老师的回答,收获很大! 分享学习了老师的资料,谢谢! 夏天 发表于 2012-6-21 11:51 static/image/common/back.gif
有道理。那么安装在治疗室的墙壁上好像更好。不会碰头又便于清洁,兼作空气和治疗桌的表面消毒。
我们也有这样的疑惑,墙壁上可不可以装?
谢谢老师的无私奉献,学习了。 给我们提供了如此详细资料,再次学习
页: