去污区空气消毒
院是一所三甲医院,无菌间和一次性物品存放区是层流洁净,可包装间和去污区该如何进行空气消毒,恳请各位高手帮一下忙我院用的是空气消毒机,供应室是二类环境,按消毒技术规范的要求需配备可进行持续消毒的设备。 建议安装空气净化设备。目前由国家食品药品监督管理局批的一款属于二类的医疗器械(超薄高效空气净化屏),适用于医院二类环境的要求,效果不错的。 非常奇怪,供应室最关键的地方是包装区,这里的清洁度要求较高,而无菌间并不是类似手术室的无菌间,它只是一个普通的无菌物品存放处,实际上属清洁区,可贵院确给无菌区装了层流洁净,这对吗?个人意见,仅供参考,谢谢! 供应室只需做压差即可,没必要做净化吧,个人意见 使用动态循环风紫外线消毒机进行空气消毒。 污染区不需进行空气消毒,只需调整风量就可以。 建议使用动态循环风紫外线消毒机进行空气消毒。 各位老师各区域用紫外线灯管消毒可以吗? 我们使用的动态循环风紫外线消毒机进行空气消毒,效果不错, 其实规范里面应该明确各区域的消毒要求! 来学习的,{:1_1:}。。。。。。。
这里能学到不少好东东,有时间就会来的 按消毒技术规范要求,对各区域使用动态循环风紫外线消毒机进行传宗接代消毒,效果很好。 xyzyygrlzw 发表于 2012-6-9 19:11 static/image/common/back.gif
供应室只需做压差即可,没必要做净化吧,个人意见
供应室的设备产生的温度很高,非常的热。再者规范也要求了温湿度。做压差的医院也有,就是不确定是改怎么设计这块比较好!
页: