冷风 发表于 2012-6-6 15:40

新的医疗机构消毒技术规范和医院空气净化管理规范

新的医疗机构消毒技术规范和医院空气净化管理规范自2012年8月日起实行,规定非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房、重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4CFu/(5min•直径9cm平皿)。所有的环境都是同一个标准,根据是什么?手术室和普通病房、检验室、急诊室同一标准≤4cfu/(15min•直径9cm平皿),可能吗?按此标准任何一个地方都可以进行手术了?

六加一 发表于 2012-6-6 15:44

平皿放置时间不同,一个是5分钟,一个是15分钟

孟6386 发表于 2012-6-6 15:53

同意楼上老师的意见,放置时间不同。

好文静 发表于 2012-6-6 16:01

同意楼上意见 时间不同 。

黑旋风 发表于 2012-6-6 16:06

平皿暴露时间不一样!要求肯定不一样!

星空烟云 发表于 2012-6-6 16:14

谢谢老师的提醒,看来对新的规范还真的需要好好研究一番。

紫莲花 发表于 2012-6-6 16:32

标准不一样,平皿放置时间不同,一个是5分钟,一个是15分钟。

紫莲花 发表于 2012-6-6 16:33

标准不一样,平皿暴露时间不同,一个是5分钟,一个是15分钟。监测报告也不同哦。

依依 发表于 2012-6-6 16:41

仔细看一下采样时间,不一样的;另外计算方法与以前也不一样了。

小叶子 发表于 2012-6-6 16:49

个人感觉改成这个标准后更容易判断了,计算也更简单了!

紫莲花 发表于 2012-6-6 16:54

标准不一样,平皿暴露时间不同,一个是5分钟,一个是15分钟。监测报告也不同哦。

zly 发表于 2012-6-6 17:02

    手术室和普通病房、检验室、急诊室同一标准≤4cfu/(15min•直径9cm平皿),可能吗?按此标准任何一个地方都可以进行手术了?


lgp510 发表于 2012-6-8 22:31

我同意以上各位老师的看法,我看标准看糊涂了{:1_10:}

xzwangqingmin 发表于 2012-6-9 17:38

新标准更好计算,更直观

玉蝶 发表于 2012-6-9 17:55

平皿暴露时间不同,细菌菌落总数相差很大的,对监测时的要求也不同。

绿谷 发表于 2012-6-11 08:40

相当于以前的2类环境是≤4cfu/(15min•直径9cm平皿),3类、4类环境是≤4cfu/(5min•直径9cm平皿),暴露时间是15与5分钟的区别。

快乐光盘 发表于 2012-6-20 09:20

细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)是不是指的是放置15分钟,平均每个平皿要小于或等于4cfu?
细菌菌落总数≤4cfu/(5min•直径9cm平皿)是不是指的是放置5分钟,平均每个平皿要小于或等于4cfu?

万紫千红 发表于 2012-6-22 11:24

回17楼:你的理解是对的

bdfygrb 发表于 2012-6-22 11:40

同意楼上意见 时间不同 。

张志刚 发表于 2012-6-22 12:13

最好能有个和2002版比较的表格出来,好对比着?!
页: [1] 2
查看完整版本: 新的医疗机构消毒技术规范和医院空气净化管理规范