小雨飞飞 发表于 2012-5-20 16:00

层流病房属于几类环境?

流病房十万级净化应该按照一类环境管理吧??

山竹 发表于 2012-5-20 16:19

该属于二类,百级的方能算为一级。。。。。

水至清则无鱼 发表于 2012-5-20 16:52

层流病房按照新版的《医院消毒技术规范》的要求执行:A.6.4.1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中的细菌菌落总数要求应遵循GB50333.
A.6.4.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
A.6.4.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、治疗室、注射室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(5min•直径9cm平皿)。
等待新的《医院消毒卫生标标准》出版吧,在新版标准要求中,其他结晶场所为1类环境。

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 16:57

水至清则无鱼 发表于 2012-5-20 16:52 static/image/common/back.gif
层流病房按照新版的《医院消毒技术规范》的要求执行:A.6.4.1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中 ...

无鱼前辈:新的《规范》没有几类环境的规定呀??

水至清则无鱼 发表于 2012-5-20 17:03

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 16:57 static/image/common/back.gif
无鱼前辈:新的《规范》没有几类环境的规定呀??

新的《医疗机构消毒技术规范》没有规定积累环境,但是由胡国庆带头制定的《医院卫生标准》中对环境做了明确规定,估计今年可以颁布执行。
目前,你可以按照《医疗机构消毒技术规范》的要求,对涉及的部位进行监测,不要过于强调一定属于那类环境,而是去看某科某病室的标准。

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 17:04

水至清则无鱼 发表于 2012-5-20 16:52 static/image/common/back.gif
层流病房按照新版的《医院消毒技术规范》的要求执行:A.6.4.1洁净手术部(室)和其他洁净场所,空气中 ...

而且根据A.6.4.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、重症监护病房、烧伤病房重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。其中有重症监护室呀

水至清则无鱼 发表于 2012-5-20 17:08

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 17:04 static/image/common/back.gif
而且根据A.6.4.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、重症监护病房、 ...

你这句话什么意思,想说什么呢!
重症监护病房如果使用层流洁净技术,那么就应当归类为其他洁净场所,如果采用紫外线、空气消毒器或者自然通风,它就是非洁净场所,空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。

沧海一粟 发表于 2012-5-20 18:52

根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002洁净手术室的等级标准规定,十万级净化应该按照洁净辅助用房的等级标准(空态或静态),即参照Ⅲ类环境管理,空气培养:浮游法4个/30min•φ90皿沉降法:150个/m3   表面最大染菌密度(5个/cm2)

画中仙 发表于 2012-5-20 20:12

沧海一粟 发表于 2012-5-20 18:52 static/image/common/back.gif
根据医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002洁净手术室的等级标准规定,十万级净化应该按照洁净辅助用房 ...

请问版主,你这个说法是在手术室建筑规范的几页啊?我怎么没看到?

bdmei73 发表于 2012-5-20 22:06

以前的标准好像是层流病房和层流手术室同属于一类环境的范畴。

cm1968 发表于 2012-5-20 22:52

赞同无鱼老师的观点。
页: [1]