小雨飞飞 发表于 2012-5-20 15:44

“压差”是什么意思啊??

今天我们主任说新楼供应室不是层流,是压差,“压差”是是什么意思啊,我看基建办的报告里显示供应室是十万级净化,搞不明白压差与净化的差别??{:1_11:}

249277344 发表于 2012-5-20 17:44

本帖最后由 小雨点儿 于 2013-5-23 14:29 编辑

是不是你们的供应室只是存在压差,并没有达到空气的净化。因为要建净化供应室的前提是要使房间有压差,如果连压差都达不到的话,就无法谈净化。我不知道我这样说你是否能懂我的意思,太深了我也说不出来{:1_9:}

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 18:02

249277344 发表于 2012-5-20 17:44 static/image/common/back.gif
是不是你们的供应室只是存在压差,并没有达到空气的净化。因为要建净化供应室的前提是要使房间有压差,如果 ...

多谢前辈知道,听供应室护士长说是只有压差的,应该属于几类环境呢?

蓝鱼o_0 发表于 2012-5-20 18:03

这完全是不同的概念。
并且层流和净化也不是一个概念。国内鲜见层流,至少我到现在还没有见到。
目前的手术室通过洁净技术实现净化级别。
压差只是净化手术室的一个指标而已。通过气流组织实现。

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 18:48

蓝鱼o_0 发表于 2012-5-20 18:03 static/image/common/back.gif
这完全是不同的概念。
并且层流和净化也不是一个概念。国内鲜见层流,至少我到现在还没有见到。
目前的手 ...

蓝鱼前辈:我们供应室只做了压差,室内空气还用做消毒处理吗?属于几类环境呢??

蓝鱼o_0 发表于 2012-5-20 19:05

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 18:48 static/image/common/back.gif
蓝鱼前辈:我们供应室只做了压差,室内空气还用做消毒处理吗?属于几类环境呢??

验收只做压差是不行的。有一整套的检测项目,从微生物到物理指标(GB50591-2010)。有净化就可以了,前提是要保证正常运转。

千年睡狐 发表于 2012-5-20 19:30

压差是防止污浊空气逆流造成环境污染的措施,气压从净到污,由高到底,设一定压差。

守望者06 发表于 2012-5-21 09:44

建议你们主任补一下空气洁净知识,你也可以学习一下相关洁净方面的知识。
简单的说,层流是一种概念,是一种洁净技术;压差是一个数值差异,是两上不同的空间的压力差,一般要求压差达到5-10帕。

miemie521 发表于 2012-8-16 13:58

压差就是满足供应室的压力要求,供应室空气流向从洁到污,无菌物品区l0Pa~l5Pa,检查包装区5Pa~l0Pa,去污区0~-5Pa。
净化是除了满足压差之外,还要满足室内的温湿度要求。

qyslhy01 发表于 2013-3-12 16:06

我们供应室只做了压差.

老肯-刘川 发表于 2013-3-12 16:53

小雨飞飞 发表于 2012-5-20 18:48 static/image/common/back.gif
蓝鱼前辈:我们供应室只做了压差,室内空气还用做消毒处理吗?属于几类环境呢??

压差和环境类型关系不大哈。供应室的环境去污区是二类环境,其他区域在新的规范里化为了三类环境,

朱一凡 发表于 2013-3-20 15:14

我的理解压差是空气流动的过程 水平还是垂直 需要达到的压力使它流动,是层流其中的一个指标。