JGF 发表于 2012-4-26 09:27

紫外线灯管的监测

我们新大楼治疗室紫外线灯管的安装是每一个灯架下装了两根紫外线灯,并且使用同一个电源开关,我不知道如何监测每根灯管的强度?请各位老师指导

马车 发表于 2012-4-26 09:39

卸掉一根,监测后在更换另一根。其他还有什么好办法呢?

xinpeiquan 发表于 2012-4-26 09:43

请问你们的治疗室是多大体积的?消毒技术规范要求不少于1.5W/cm3,若必须使用两根灯管,检测时先用不透光的纸遮挡一根灯管,按规范分别检测强度即可。

songqing 发表于 2012-4-26 09:56

只能是卸掉一根更方便了

玲子02 发表于 2012-4-26 10:04

给监测带来不必要的麻烦,又卸又遮挡实际工作中做起来很不容易,也够不着,更不是长期的事情,还是让施工方或电工改线路为好(保修期)。

JGF 发表于 2012-4-26 10:10

本帖最后由 JGF 于 2012-4-26 20:12 编辑

看见安装了两根,以为是多装了,特意问了一下治疗室的体积是80立方米。按标准算了一下,灯管数目4根正好合适,就是不好监测

毛惠珍 发表于 2012-4-26 10:43

建议做遮光布套,绳系法可能方便些,也好操作。
页: [1]