jingyuan 发表于 2012-4-18 11:17

手术室限制区的门又要求吗?

请教各位老师:手术室限制区的门有要求吗?我们改造后限制区的门为对开门,有一条很大的缝隙,这样可以吗?

liweihua 发表于 2012-4-18 11:26

如果洁净手术室是专用的门,普通手术室中间有缝也是不行的

男丁格尔 发表于 2012-4-18 11:36

看您的文字描述,似乎出现了一点问题,方便的话建议您上传一下实地照片,可以帮助您具体分析。{:1_7:}

枫叶红了的时候 发表于 2012-4-18 12:46

老师所说的,“有一条很大的缝隙”,本人认为应该是不行的。

肥皂 发表于 2012-4-18 13:05

应该说手术室个个区域,个个房间门之间都不允许有缝隙。不管是层流手术间还是普通手术间。

ting2008 发表于 2012-4-18 14:05

按你所说有那么大的缝隙,想想肯定不行啊

好文静 发表于 2012-4-18 14:11

那么大的缝隙,是不能的,应该是密闭的,

乙荷 发表于 2012-4-18 14:18

普通手术室应该密闭,洁净手术室还有压力要求吧,不妥。

jingyuan 发表于 2012-4-19 11:26

各位老师,我可能表达有误,不是手术室的门,是限制区的门,也就是进入刷手区的门,有缝隙可以吗?

bdmei73 发表于 2012-8-17 22:29

手术室第一道大门可以是平开门,有一点缝隙没关系,主要是坚固和防盗。而第二道门和第三道门(您说的进入限制区的门应该是第三道了。)都应该是气密性好的门,保障层流设备工作或其他空气消毒方法的质量。