洁净手术室是否需要空气消毒装置进行空气消毒?
最近百级手术室老是出现空气超标现象,承建商要求我们在室内安装空气消毒装置以达到消毒目的,说是很多医院都是这样做的,本人持坚决反对态度。从理论上说,洁净技术就是通过各级过滤达到控制空气尘埃作用,请教各位专家这个空气消毒装置能否安装? 既然是洁净手术室,就没有必要再安装空气消毒装置,空气监测超标,让厂家对洁净装置进行检修,看到底是哪里出了问题。 既然是洁净手术室,就没有必要再安装空气消毒装置。 笑话,安装空气消毒机还花费巨资安装百级净化干什么?当摆设吗?既然是百级净化,就应该按照百级净化的标准去监测,不合格施工方或厂家就应该负责达标,怎能用其他方法弥补呢。 现在还有的问题就是控制版面上没有滥测风速、压差、风量、噪音等参数,没有办法去滥控各项数据,其实这些数据是影响细菌数的一些重要因素。
承建商是否对自己的所做工作怀疑有质量问题呢?既然是百级手术室,还需要空气消毒机干嘛? 洁净手术室要求气流的单一流向,特别是百级手术室。若再安装空气净化设施,势必造成净化空气流向的紊乱和甚至扬尘。按照GB15982-1995 中规定的 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ 类环境室内空气的消毒要求,Ⅰ类环境包括层流洁净手术室和层流洁净病房。这类环境要求空气中的细菌总数 ≤10cfu/m3,只能采用层流通风。 请参照即将执行的《医院空气净化管理规范》,从中可找出答案 了解新知识,我们医院在建病房大楼在进行中,手术室也是层流,多学一点相关知识。 没有必要.请对整间手术室认认真真的做一次彻底的卫生清扫,看是否能达标,如果还不达标,要考虑高效过滤器是否到期了。我院也曾经发生过这种情况,请厂家来后,他们就是这样处理的。谢谢! 既然是洁净手术室,不必要再安装空气消毒装置,空气监测超标,让厂家按时上门对洁净装置进行检修、清洗、监测。 厂家设备问题找厂家 我们也遇到过类似问题,产房是30万级,监测细菌超标,我们的护士长也采用动态消毒机消毒,同样也没有必要 就是就是,层流手术间还安装空气消毒机岂不是笑话!厂家在推脱! 洁净手术室,不必要再安装空气消毒装置,前段时间我们洁净手术间空气监测超标,后来找来厂家的人彻底打扫机组后,更换了过滤网,再做培养说就合格了。 厂家在推脱责任,安装空气消毒机不仅花费钱,而且自欺欺人,因空气消毒机打开后,气流形成的涡流反而会影响室内空气质量。
既然是洁净手术室,不必要再安装空气消毒装置,空气监测超标,让厂家按时上门对洁净装置进行检修、清洗、监测。 mengyuan 发表于 2012-8-29 03:57 static/image/common/back.gif
既然是洁净手术室,不必要再安装空气消毒装置,空气监测超标,让厂家按时上门对洁净装置进行检修、清洗、监 ...
学习以上各位老师的经验了,受益匪浅。
页:
[1]