七星瓢虫 发表于 2008-7-7 18:46

安装有中央空调系统的病区如何进行空气医院感染管理?

前大型医院大多安装有中央空调系统,门窗紧闭、室内湿度较大,各种病原菌易在温暖潮湿、不通风的环境中迅速繁殖,而中央空调在运行中,新风严重不足,污浊空气不易排出,是导致呼吸道感染的危险因素之一,是危害人类健康的“隐形杀手”,请问各位老师,安装有中央空调系统(未采用有空气消毒系统)的病区如何进行医院感染管理?

二进制 发表于 2008-7-9 05:45

解决方法有二:1、安装空气消毒机。2、安装功率强劲的抽排气扇。须然所需费用大了点,从院感管理角度衡量是值得的。常言道:舍不了免子,捕不了狼。:ok :ok :ok

星火 发表于 2008-7-9 06:22

是否做进出风口环境卫生学检测?
定期清洗回风口,或同时进行消毒?

山明水秀 发表于 2008-7-9 08:56

回2#解决方法有二:1、安装空气消毒机。2、安装功率强劲的抽排气扇。须然所需费用大了点,从院感管理角度衡量是值得的。
方法是很好,但很难实现。

石桥wshh1975 发表于 2008-7-9 10:25

医疗机构不适合采用风冷的中央空调,最好采用水冷的中央空调或者是单体的空调。
中央空调的清洁消毒可参见卫生部关于中央空调的三个规范。
http://bbs.sific.com.cn/viewthread.php?tid=327&extra=page%3D8

[ 本帖最后由 wshh1975 于 2008-7-9 12:25 编辑 ]

七星瓢虫 发表于 2008-7-9 16:44

非常感谢各位的建议,我这就去查卫生部关于中央空调的三个规范。

xuhuiqing 发表于 2008-7-12 13:09

水冷(暖)中央空调的水循环系统要每年清洗,空调出口和新风口定期清理灰尘,保持清洁状态.

愚嘉 发表于 2008-8-22 11:35

原帖由 zhangfh 于 2008-7-9 06:22 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
是否做进出风口环境卫生学检测?
定期清洗回风口,或同时进行消毒?


如何做呢? 涂抹物表还是采集空气?

拙凌 发表于 2008-9-1 15:31

;P 当然是采集空气啊

ywd094 发表于 2009-2-21 14:48

非常感谢wshh1975版主的分享,先下载<<三个规范>>,几个月后就可用得着!

myanhua 发表于 2009-2-21 18:24

原帖由 山明水秀 于 2008-7-9 08:56 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
回2#解决方法有二:1、安装空气消毒机。2、安装功率强劲的抽排气扇。须然所需费用大了点,从院感管理角度衡量是值得的。
方法是很好,但很难实现。
ICU、手术室、产房不适合安装抽排气扇。