ICU里的负压病房需要外设缓冲间吗?
ICU大厅为十万级净化,有负压病房为单间,门开向ICU大厅,无缓冲间,开放性肺结核可不可以收治? 回复1#可以收治。肺结核飞沫传播为主,应该没问题。 个人认为:负压病房设缓冲间,那是必须的。可参考北京市地标《医院负压隔离病房感染环境控制要求》(征求意见稿)
设置缓冲间的目的:1、有效防止压差的丧失,同时也阻止了在门打开时污染空气流出病室。2、医护人员在进入病室前可在无污染的环境中穿上隔离服,离开病房前可将受污染的隔离服脱下。 没有缓冲间,也是可以的,因地制宜吧。 负压病房必须有缓冲间,但是如果是ICU的普通单间就不必有。 LIYIFAN 发表于 2012-3-26 15:28 static/image/common/back.gif
回复1#
可以收治。肺结核飞沫传播为主,应该没问题。
WS/T311-2009医院隔离技术规范附录E(资料性附录)常见传染病传染源、传播途径及隔离预防
两个“++”为主要传播途径,一个“+”为其中传播途径之一。肺结核符合此规范 没有缓冲间负压病房压力梯度无法保证;需要更换个人防护用品的时候也是在缓冲间。 负压病房门开向ICU大厅,按照建筑要求,应该先通过缓冲间,再进入负压病房。如果是新建的ICU负压病房无缓冲间实为遗憾。 阳光 发表于 2012-3-29 08:53 static/image/common/back.gif
个人认为:负压病房设缓冲间,那是必须的。可参考北京市地标《医院负压隔离病房感染环境控制要求》(征求意 ...
请问在那里可以下载《医院负压隔离病房感染环境控制要求》? 2003141048 发表于 2012-9-26 16:03 static/image/common/back.gif
请问在那里可以下载《医院负压隔离病房感染环境控制要求》?
百度一下就OK了。http://wenku.baidu.com/view/7fb4c619c281e53a5802ffef.html 谢谢老师,已下载准备学习!