环氧乙烷灭菌器该放在哪儿?气罐应存放在哪儿?
们在低温灭菌间新安装了环氧乙烷灭菌器,按照说明书要求应安装独立排风系统,因整个供应室安装了层流净化装置,无法安装排气扇,怎么办?环氧乙烷的气罐该如何存放?还需要上锁吗?谢谢老师们的指点!院EO安装调试维修必须由专业人员承担。必须要有专门的排气管道系统,排气管材料应该为铜管等不能穿透外泄的。EO的存放必须按照国家有关易燃易爆物品储藏要求进行,温度低于40度,不得放在冰箱内,绝对严禁烟火。EO工作房间环境通风要求规定:必须安装非循环通风系统,换气次数大于10次/h,EO尾气排放系统必须完全与建筑的其他通风系统相独立。工作环境的EO浓度检测至少每年一次,推荐安装浓度监测和报警装置,在EO意外泄漏时提示工作人员。
那东西有毒的~~·工作环境的EO浓度检测至少每年一次,推荐安装浓度监测和报警装置,在EO意外泄漏时提示工作人员 谢谢金陵老师,有相关文件吗?我想拿着文件去找分管领导解决,我们的环氧乙烷设备没有独立的排风系统,用起来心里惴惴不安。 猪超人 发表于 2012-3-3 16:46 static/image/common/back.gif
谢谢金陵老师,有相关文件吗?我想拿着文件去找分管领导解决,我们的环氧乙烷设备没有独立的排风系统,用起 ...
在卫生部2002年版的《消毒技术规范》里有明确的要求,可以给院长们学习。 谢谢金陵老师!这下有依据了。{:1_1:} C.3.5 使用环氧乙烷灭菌器 注意事项
C.3.5.1灭菌器安装应符合要求,包括通风良好,远离火源,灭菌器各侧(包括上方)应预留51cm空间。应安装专门的排气管道,且与大楼其他排气管道完全隔离。
C.3.5.2应有专门的排气管道系统,排气管应为不通透环氧乙烷的材料如铜管等制成,垂直部分长度超过3m时应加装集水器。排气管应导至室外,并于出口处反转向下;距排气口7.6m范围内不应有易燃易爆物和建筑物的入风口如门或窗;排气管不应有凹陷或回圈。
C.3.5.3环氧乙烷灭菌气瓶或气罐应远离火源和静电,通风良好,无日晒,存放温度低于40℃,不应置于冰箱中。应严格按照国家制定的有关易燃易爆物品储存要求进行处理。
C.3.5.4每年对工作环境中环氧乙烷浓度进行监测并记录。在每日8h工作中,环氧乙烷浓度TWA(时间加权平均浓度)应不超过1.82 mg/m3(1ppm)。
C.3.5.5消毒员应经专业知识和紧急事故处理的培训。过度接触环氧乙烷后,迅速将其移离中毒现场,立即吸入新鲜空气;皮肤接触后,用水冲洗接触处至少15min,同时脱去脏衣服;眼睛接触液态环氧乙烷或高浓度环氧乙烷气体至少冲洗眼10min,并均应尽快就诊。
C.3.5.6应在环氧乙烷灭菌器内进行,灭菌器应取得卫生部消毒产品卫生许可批件。