请教关于中央空调问题
各位老师好,想请教关于中央空调问题:1、是否每个出口必须安空气净化消毒装置;icu、血透是否需要独立的风管系统。谢谢!1、空气净化是通过初、中、高效过滤网实现的,需要洁净设施的是在初效、中效过滤网之间用紫外线消毒,而不是安装在出口处;2、ICU、血透、手术室等需要层流洁净要求的,风管系统是独立的。 小雨点儿 发表于 2012-3-3 11:27 static/image/common/back.gif
1、空气净化是通过初、中、高效过滤网实现的,需要洁净设施的是在初效、中效过滤网之间用紫外线消毒,而不是 ...
ICU是否要建洁净ICU,目前有很多争议,血透不需要建洁净血透室吧 xiesq999 发表于 2012-3-4 13:50 static/image/common/back.gif
ICU是否要建洁净ICU,目前有很多争议,血透不需要建洁净血透室吧
没有规定一定要建或不建,根据各自单位的实际情况吧。 ICU是2类环境要求,有条件就建洁净ICU. ICU其实要看派啥用场的,术后恢复的那种还是需要一点洁净的,但是重症住院观察那种,其实洁净度毫无用处。
血透室是完全不需要净化的。
但无论哪一种,作为体质较弱的人员密集的场所,都应有较好的冷暖控制能力和较充足的新风量,来减少发病几率。