小雨飞飞 发表于 2012-2-24 10:20

洁净手术室自净时间最小值如何确定??

医院洁净手术部建筑技术规范》4.0.1条表格(洁净手术部用房主要技术指标)具体规定了各级别洁净手术室的自净时间:100级小于等于15分钟;1000级小于等于25分钟;10000级小于等于30分钟;300000级小于等于40分钟。
但不知其中的“小于”的意思,是任何小于15分钟任何时间都可以算“自净”了吗?

249277344 发表于 2012-2-24 11:10

我理解是这样的,手术室的换气次数与自净时间有个比例,那么100级的就应该在15分钟内完成自净才算合格。从字面理解,有错误怪。期待“高手”解释。{:1_9:}

宁静168 发表于 2012-2-24 11:23

按规范自净的最短时间标准,不能低于等于时间,会影响空气质量的。我院手术室也是这样管理的。{:1_1:}

liukun刘坤 发表于 2015-2-4 10:30

前一段我们搞院感的几个人,也提到了自净时间的这个问题,如象规范上介定的≤的时间,还有意义吗?想象一下1、2min也是在合格的自净时间呀,那这样规定时间有意义吗?能达到空气的净化标准吗?我认为规范上是不把符号打错了,应≥,最低应达到等于的自净时间吧,这是我个人的理解

聂宗亮 发表于 2015-3-5 11:59

自净时间是验证出来了,您这个规定只是给出了合格值,比如100级的手术室,15分钟是极限合格标准,如果实际验证的时候是8分钟,结论是合格。

1742643320 发表于 2015-3-27 08:15

聂宗亮 发表于 2015-3-5 11:59
自净时间是验证出来了,您这个规定只是给出了合格值,比如100级的手术室,15分钟是极限合格标准,如果实际 ...

已下载,但表格里的不大会算,谢谢。

聂宗亮 发表于 2015-4-23 11:13

1742643320 发表于 2015-3-27 08:15
已下载,但表格里的不大会算,谢谢。

电话联系,13910467483 聂

海的女儿 发表于 2017-6-23 09:29

长知识了,原来还以为自净时间:100级是15分钟;1000级是25分钟;10000级是30分钟;300000级是40分钟,其实应该是自净最长时间,如果超过这个时间说明净化效果差了

u笨小孩 发表于 2017-7-1 16:57

本帖最后由 u笨小孩 于 2017-7-1 17:07 编辑


Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房最少术间自净时间min10
Ⅱ级洁净手术室最少术间自净时间min20
Ⅲ级洁净手术室最少术间自净时间min20
Ⅳ级洁净手术室最少术间自净时间min30

论坛新手,表格不会上传,表格来源《医院洁净手术部建筑技术规范》

lllecho 发表于 2018-4-12 16:24

学习了,谢谢老师分享      

晴天1989 发表于 2018-4-13 11:58

谢谢老师分享,学习了

lan8153 发表于 2018-4-16 10:26

下载学习看看,马上学习了解一下{:1_12:}

梧桐雨 发表于 2019-5-23 08:34

下载学习看看,马上学习了解一下

赵婷丽 发表于 2019-5-27 18:11


下载学习了,谢谢老师!

kf参与者 发表于 2019-5-27 20:10

谢谢老师分享!学习了。

chachamumi 发表于 2019-6-10 18:18

已下载,谢谢老师分享。

qlh710315 发表于 2024-7-2 12:53

谢谢老师分享,学习了

卡布奇诺4 发表于 2024-8-14 15:52

学习了,谢谢老师分享   

感控人在路上 发表于 2024-8-26 15:26

u笨小孩 发表于 2017-7-1 16:57
Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房最少术间自净时间min10
Ⅱ级洁净手术室最少术间自净时间min20
Ⅲ ...

这个I级和100级、1000级是一个意思吗?

快乐每一天1920 发表于 2024-9-9 14:13

249277344 发表于 2012-2-24 11:10
我理解是这样的,手术室的换气次数与自净时间有个比例,那么100级的就应该在15分钟内完成自净才算合格。从 ...

对,个人理解是百级净化房间自净时间超过15分钟属于不合格
页: [1] 2