楚楚 发表于 2008-6-18 21:43

您如何进行洁净手术部的质量评价及监测工作?

按照卫生部《手术部医院感染预防与控制技术规范(征求意见稿)》第二十条:洁净手术部的质量评价及监测工作包括以下内容:
(一)洁净手术部投入运行前,应当经有资质的工程质检部门进行综合性能全面评定,并作为手术部基础材料存档;
(二)洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌浓度和空气的气压差;
(三)每天可通过净化自控系统进行机组监控并记录,发现问题及时解决;
(四)每月对非洁净区域局部净化送、回风口设备进行清洁状况的检查,发现问题及时解决;
(五)每月对各级别洁净手术部手术室至少进行1间静态空气净化效果的监测并记录;
(六)每半年对洁净手术部进行一次尘埃粒子的监测,监控高效过滤器的使用状况并记录;
(七)每半年对洁净手术部的正负压力进行监测并记录。
您医院是如何具体落实以上七条要求的呢?也可以只谈谈其中的一条或几条。欢迎大家参与讨论!

lsy 发表于 2008-7-21 12:45

那么多监测项目如何做!

青青湖边草 发表于 2008-7-25 20:42

层流手术室

层流手术室的监测专业性很强,如何做?:'(

lizi 发表于 2008-8-1 08:58

回复 #1 楚楚 的帖子

迫切相知道层流手术室的监测方法,达人指导一下吧!

老朽 发表于 2008-8-1 09:50

洁净手术部的质量管理是一个大问题,医院投巨资建立,要发挥其应有的作用,就要按要求去做。
这些监测一般医院能完成吗?需要特殊仪器或设备吗?需要专业技术培训吗?都应该属于哪个部门监测?

怆然一笑 发表于 2008-8-16 11:17

(二)洁净手术部日常实行动态监测,必测项目为细菌浓度和空气的气压差;
   请问老师日常实行动态必测细菌浓度是怎样进行检测的呢?

GANRANBAN 发表于 2008-8-16 14:57

:victory: :victory: :victory: 动态监测:包括空气沉降菌密度、静压差、日常监测。
(1)空气沉降菌浓度监测(回风口动态平板采样法):
方法:手术室空气沉降菌浓度监测应在手术开始、手术2小时和结束前抽检3~4次。在每个回风口中部摆放3个直径为90mm的营养琼脂平板,暴露30min后,在37℃下培养24(48)小时,菌落计数的每皿平均值应符合(表7)的动态要求,单皿最大值不应超过平均值3倍。
标准:每皿菌落计数平均值应符合表4标准要求。单皿最大值不应超过平均值3倍。
(2)动态采样器法:浮游菌菌落检测应在手术进行如切皮、缝合、连台手术之间、手术进行4小时等,选择不少于3个程序,测定细菌菌落总数。
标准:I级<30cfu/m3 ;II级<150 cfu/m3;III级<450 cfu/m3;IV级<500 cfu/m3。
(3)其它洁净用房在当日上午10时和下午4时各测1次,在每个回风口中部摆放3个直径为9cm的营养琼脂平板,暴露30min后,在37℃下培养24(48)小时,菌落计数的每皿平均值应符合(表7)的动态要求,单皿最大值不应超过平均值3倍。
标准:同回风口动态平板采样法标准。
(4)采样次数:I-II级:1次/月,III级:1次/2个月;IV级:1次/3个月。疑有污染或检测不符合标准应随时检测直至达标。并留有完整记录。:handshake :handshake :handshake

禾女玉兔 发表于 2008-8-19 18:19

原帖由 老朽 于 2008-8-1 09:50 发表 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
洁净手术部的质量管理是一个大问题,医院投巨资建立,要发挥其应有的作用,就要按要求去做。
这些监测一般医院能完成吗?需要特殊仪器或设备吗?需要专业技术培训吗?都应该属于哪个部门监测?

老师说的太对了!洁净手术部的质量管理是一个大问题,胡教授及国内的院感领军人是否能制定出行之有效的监测操作规程!我想大部分院感人都在期待:hear :ketou :hear

ZXYYLIYANPING 发表于 2012-1-11 10:31

学习了,目前我院手术部21间层流手术间刚通入使用不久,真需要相关的资料,谢谢老师们分享的资料和经验。

hejing 发表于 2013-1-25 11:32

我们基础医院层流手术室管理有点困难,没有专门的设备管理人员