洁净屏可以做到10万级别吗?
各位老师,我院现在准备用北京融通的洁净屏,我们新设供应室(专科医院),厂家说可以,但我不放心,洁净屏可以做到10万级别吗?谢谢专家指导。 供应室标准中没说要达到10万级别啊,只要求了机械通风次数和温湿度等。 要用在供应室吗?国标对供应室没有空气中微生物和尘埃粒子的要求只有通风次数、温度、湿度的要求,使用洁净设备意义不大,反而是浪费,,即将出台的《医院消毒卫生标准》把供应室的清洁区(打包灭菌区和无菌物品保存区)划入三类环境,即将出台的《消毒卫生标准》把供应室的清洁区(打包灭菌区和无菌物品保存区)划入三类环境,洁净屏的洁净效果目前业界还是有不同意见,建议慎重选择。 谢谢各位老师的讨论,受益匪浅。 哎,无节制上设备,也需要多考虑实际成本效益啊,不如投资到细节上去 同意5楼老师的意见,应注重细节的管理。 各位老师,谢谢答复!医院设备科进了10台洁净屏,准备配在治疗室或换药室,控感科和临床都认为成本太高,而且是三类环境,所以院方就让我看的把10台洁净屏使用上。我也是没办法,我记得哪位老师在论坛说过洁净屏可以把级别做到10万级,我想确定一下。供应中心规范上要求的通风次数、温度、湿度等指标要求无菌物品保存区很高的,不是吗?谢谢老师的指导。 卫生部《医院消毒供应中心管理规范》达到以下要求就行:工作区域划分应遵循的基本原则如下:
a) 物品由污到洁,不交叉、不逆流。
b) 空气流向由洁到污;去污区保持相对负压,检查、包装及灭菌区保持相对正压。
工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求
工作区域 温度/(℃) 相对湿度/(%) 换气次数/(次/h)
去污区 16~21 30~60 10
检查、包装及灭菌区 20~23 30~60 10
无菌物品存放区 低于24 低于70 4~10
谢谢8楼老师的答复,十分感谢{:1_1:}{:1_1:} 无节制上设备,也需要多考虑实际成本效益啊,不如投资到细节上去
页:
[1]