lccdcyqf 发表于 2012-1-12 14:48

有关洁净手术室送风口风速监测的问题

    请教各位老师,我们在监测洁净手术室送风口的风速时,发现其所用风速仪的数值没有稳定的时候,因为我们没有工作经验,不知应该读取什么时候的数值比较准确?

scythe 发表于 2012-1-13 09:05

你是用热球风速仪还是风量罩来着?

一般风速在0.1-0.2的幅度上下跳动还算正常,如果是超过0.5的起伏程度,就有点问题了,可能是仪器灵敏度过高,也可能是仪器故障,也可能是风系统有问题,例如风管壁太薄,随着风机运转有起伏,也可能是变频器工作不正常,或者定风量阀有问题之类的