洁净手术部高效过滤器更换周期到底是几年?
各位老师:洁净手术部已运行四年,高效过滤器还未曾更换过,本省洁净手术部验收标准中高效过滤器更换周期:3年以上,真不知怎么理解?以上的上限到底是几年呢?急!!!!!!!
印象是高效过滤器三年更换. 印象是高效过滤器三年更换,通过设备科找厂家更换! 2-3年,或者高效报警的时候及时更换,洁净手术部建筑技术规范和手术部医院感染管理规范上有具体的时间,请查看。 我们医院层流手术室三年了,最近也为这事在着急,高效过滤器是三年更换吗?如果检测合格,厂家不给更换怎么办啊
类 别 检 查 内 容 更 换 周 期
新风入口过滤网 网眼是否一半以上已堵 1周左右清扫1次,多风砂地区周期更短
粗低效过滤器 阻力已超过额定初阻力60Pa,或等于2×设计或运行初阻力1~2个月
中效过滤器 阻力已超过额定初阻力80Pa,或等于2×设计或运行初阻力 2~4个月
亚高效过滤器 阻力已超过额定初阻力100Pa,或等于2×设计或运行初阻l力 1年以上
高效过滤 阻力已超过额定初阻力160Pa,或等于2×设计或运行初阻力 3年以上 这个问题我也和手术室的护士长讨论过,他说最近有一间层流手术室监控仪器总是报警,查了温度湿度都正常,就高度怀疑是高效过滤网该更换了,问题是手术室才启用了两年半,而且似乎厂家也不管此事了,他让我来协调此事,说这应是感控科的事!到底应该怎么办呢?{:1_10:} 洁净手术部高效过滤器更换周期应根据产品说明书的规定周期去更换。 茉莉花开 发表于 2011-12-19 20:59 static/image/common/back.gif
类 别 检 查 内 容 更 换 周 期
新风入口过滤网 网眼是否一半以 ...
谢谢回复!我困惑的就是这个“3年”以上,如果四年、五年,且检测合格,是否要更换呢? 必须更换,找院长反映,否则出了事谁负责。 larissa 发表于 2011-12-20 10:35 static/image/common/back.gif
这个问题我也和手术室的护士长讨论过,他说最近有一间层流手术室监控仪器总是报警,查了温度湿度都正常,就 ...
这事本身手术室就因该直接找设备科处理,他们不找,那只有院感科出马,再不行就得找院长,否则出了事谁负责任? 各位老师在做洁净手术室监测的时候是不是分成两部分,一部分是手术区域,一部分是周边区域,两部分的标准值是不一样的。如果监测手术区域内不达标排除污染,那么过滤器是不是就要更换呢?
页: