消毒供应室可否建在地下室?
各位老师:消毒供应室可否建在地下室?我院成立分院,现没有供应室,实在是没有地方,今天院长提出可否把供应室建在地下室,我补知道有没有规定。谢谢! 规范是不宜建在底下室 2009年12月1日始实施的消毒供应中心管理规范要求,不宜建在地下室或半地下室。 专家也说了,不宜建在地下室或半地下室,但不是“不应”建在地下室,如果是北方,可以建在地下室,如果是南方,最好不要建在地下室。 我们这儿是南方,最好不要建在地下室。见过建在地下室的,维护成本高的吓人,除湿防霉,成本太高。而且有发生过医院感染爆发的教训。
页:
[1]