心内科CCU病房必须要两个通道吗?
急求助。各位老师,我们心内科CCU病房正在改造,必须要两个通道吗?工作人员和患者(污物)通道要分开吗?依据在哪里?有一个门可以吗?谢谢! CCU也属ICU的一种,可参照ICU的要求执行。谢谢! 工作人员和患者(污物)通道要分开.必须分开,人流物流要双通道,否则卫生厅的专家来了,要大大地扣分。
建不了,也要想办法在走廊的墙上开个窗户。
实在不行,逼急了,开个天窗。
c_y_x_2006 发表于 2011-11-27 13:47 static/image/common/back.gif
工作人员和患者(污物)通道要分开.
必须分开,人流物流要双通道,否则卫生厅的专家来了,要大大地扣分。
...
您真是通道专家,感觉是"地道战"哈 我认为我们还是要从客观实际出发,有条件的医院尽量设置两个通道。 CCU是专科ICU中的一种,第一个C是冠心病Coronary heart disease的缩写,是专门对重症冠心病而设的。因此建筑布局也应该符合ICU要求。
c_y_x_2006 发表于 2011-11-27 13:47 static/image/common/back.gif
工作人员和患者(污物)通道要分开.
必须分开,人流物流要双通道,否则卫生厅的专家来了,要大大地扣分。
...
{:1_9:} 有意思!不行还可以从窗户架个楼梯下去。{:1_12:} CCU应该双通道,这是最基本的布局要求 c_y_x_2006 发表于 2011-11-27 13:47 static/image/common/back.gif
工作人员和患者(污物)通道要分开.
必须分开,人流物流要双通道,否则卫生厅的专家来了,要大大地扣分。
...
哈哈!老师说的真有意思!可是所开出来的天窗、狗洞的使用不高、依从性也不高啊{:1_12:} 应按照ICU建设规范的要求办,新建的更要按规范执行,否则再改就难办了。 谢谢各位老师的回复,谢谢了我知道应该如何做了 实际上这里存在一个理解的问题
所谓双通道,是要求未经处理的污物,和洁净动线之间要分开。而不是一旦形成污物就再也不能和洁净动线有见面机会,如果死扣后一种思路的话,医院门外的街道不也成了洁污交叉的地方了么。
实际上,污物在清洗打包后,可以视作不具有污染性的常规物品,是可以和洁物有交叉动线的,所谓单通道手术室还可以被允许,单通道的ICU有何不可。
但是,切记要有打包清洗的房间进行标准化的处理之后,才能由唯一通道外送,不然,疏于管理带来感染的机会还是很大的。 谢谢各位老师,我们医院也正准备改造CCU病房,给了我很多启示! 路过,长见识了,谢谢老师们的指导