红叶飞舞 发表于 2011-9-19 19:49

供应室的辅料间需要缓冲间吗

我院要进行中心供应室的建设,我今天看了厂家的好几份图纸,我困惑的是敷料间和污物处理间有的图纸有缓冲间,有的没有。设备科的人说进敷料间可以从器械打包间进,我感觉这样不妥?那位老师指导一下?

山竹 发表于 2011-9-19 21:01

以前要求要有三个缓冲间。现在只要求有两个就可以了。一个是进入污染区的,另一个是进入清洁区的。在清洁区内,打包间、无菌间及辅料打包间等无需再设置缓冲间。

邵志赤 发表于 2011-9-19 21:19

楼上山竹说得对!!以前要求要有三个缓冲间。现在只要求有两个就可以了。

jianfeng917 发表于 2011-9-19 22:21

清洁区只需一个缓冲间就可以,敷料间不需要缓冲间

天使之心 发表于 2011-9-19 22:27

我也认为不要缓冲间,直接由检查包装灭菌去进入

红叶飞舞 发表于 2011-9-19 22:36

我院的设计图是中间一条走廊,三个工作间是单独开门的,无菌区 、检查包装区、和去污区是三间依次排列的房间,都有缓冲间,敷料间在检查包装区开了个门,人流进辅料间从检查包装区进合适吗?敷料间单独有一清洁物品的入口,物流依次是敷料仓库--敷料间--打包间。

金陵 发表于 2011-9-20 16:34

banban63627 发表于 2011-9-19 22:36 static/image/common/back.gif
我院的设计图是中间一条走廊,三个工作间是单独开门的,无菌区 、检查包装区、和去污区是三间依次排列的房间 ...

按照你的描述: 敷料间只要是在包装区里面的,就不必设单独的缓冲间.人员从检查包装区进入敷料间是可以的.

红叶飞舞 发表于 2011-9-21 08:58

谢谢金陵老师啦,我心里有底了,今天建设就开工了,待建好后我会给您汇报的。

郭建辉 发表于 2011-9-21 09:06

敷料间属检查包装区,可不设缓冲间

红叶飞舞 发表于 2011-9-21 09:55

谢谢郭建辉老师啊!我知道怎么办了1