环氧乙烷
请问各位老师:环氧乙烷灭菌间在我们更衣室隔壁,之间还有一个窗户,当然是关闭的,在同一间里有水处理,用铝合金和玻璃隔开,是移门;排污管没有深埋,暴露在空气中位置在更衣室的外面,边上是病房,一边是停车场,合理吗? 这样是不合理的,环氧乙烷灭菌间间要在检查包装区和无菌区之间,这样才能保证灭菌后的物品通过传递窗传递至无菌区进行下发,而且环氧乙烷灭菌间最好要是负压,防止环氧乙烷气体污染空气,环氧乙烷灭菌间要有专门的排气装置,按你们这样在办公生活区更衣室隔壁是不合理的! 当然不合理!水处理应该放在污染区,可以作为清洗器械的用水,不应该与灭菌器放在一个区域。排污管应该深埋地下,更不应该在更衣室的外面。
环氧乙烷灭菌时,要有排出有毒气体的通风管道,管道周围不能有人员聚集地。
显然,贵院的设置不符合规范,主要问题就是人员容易受到伤害。应该尽快整改。 非常感谢老师们的建议!{:1_10:} 3楼的老师说得好!职业防护医院感染管理还有更多的责任和工作要做啊 这样安装不合理,请尽快整改,要求独立房间,恒温,恒湿,有排风扇,直排和水排都要密封。