港医院 发表于 2011-8-24 12:49

不明,关于洁净手术室日常空气监测,讫解答!

关于洁净手术室日常空气监测,我的理解是应按去年发的SOP方法去采样,其标准当然是按洁净手术室的级别、或用沉降法等按周边区、中心区平皿放30分钟采样。但不理解的是,我市目前大多数医院100级、1000级、万级洁净手术室均是按普通手术室采样,平皿放5分钟,大于30平米放5个,其标准是10CFU/立方米。问疾控,回答是层流手术室全部按老方法采样,100级的手术室才算层流,100级、1000级、万级按普通手术室对待,即按以上5分钟的采样方法,到底应按那个?同时疾控还说风机要关机后采样?郁闷!

hmjtzyy 发表于 2011-8-24 14:08

我认为 应按《医院洁净手术部建筑技术规范》》进行操作

沧海一粟 发表于 2011-8-24 14:50


医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2002对洁净度不同的手术室采样方法如下:
区域             最少测点数                               
Ⅰ级   洁净手术室手术区和洁净辅助用房局部100级区   5点(双对角线布点)       
Ⅰ级   周边区                                        8点(每边内2点)       
Ⅱ~Ⅲ级 洁净手术室手术区                            3点(单对角线布点)       
Ⅱ级 周边区                                        6点(长边内2点,短边内1点)       
Ⅲ级 周边区                                        4点(每边内1点)       
Ⅳ级洁净手术室及分散布置送风口的洁净室       
          面积>30m2           4点(避开送风口正下方)       
        面积≤30m2        2点(避开送风口正下方)       
测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,测点高度在台面之上0.25m。
在100级区域检测时,采样口应对着气流方向;在其他级别区域检测时,采样口均向上。

海滨飞鸟 发表于 2011-8-24 15:07

应该严格按照GB50333-2002医院洁净手术部建筑技术规范进行采样,这可是国标啊!另外还要定期请疾控部门进行浮游菌的监测!

港医院 发表于 2011-8-24 15:43

谢谢各位老师!在100级区域检测时,采样口应对着气流方向;就是说送风口应对着平皿是吗?胡教授去年出的SOP上的洁净室空气细菌菌落总数标准:100级手术区0.2个/每皿……等等,但市疾控说那个标准是验收标准,我真是郁闷了!平时又是疾控来抽检。市疾控是这样的标准(100级按细菌数10CFU/立方米,1000级以上200CFU/立方米),无语!

1183153016 发表于 2011-8-24 17:16

我们CDC说应该按照卫生部的规定,不应该按医院洁净手术部建筑技术规范,无奈!

空紫 发表于 2011-8-24 17:32

手术室的细菌学检测的要求
(静态)
1、        采样前提前开启空气处理机(空调),并在开机满30分钟后进行采样。不能在刚做完手术的房间采样。
2、        采样时手术间处于清洁、静止、密闭的状态下进行。采样时手术间的门保持关闭状态。培养皿放置后人员迅速离开,采 样过程禁止无关人员出入。
3、        检测人员洗手、穿无菌衣。人员总数≤2人。
4、        平皿放置总数13个(中心区5个;周边区8个)。
5、        平皿放置位置:距地面1米处。距墙50公分。
6、        平皿放置方法:将培养皿放置在相同高度的平面物体上,平皿下衬垫灭菌布垫(防止气流撞击平面后的扬尘影响采样效果)

wney 发表于 2011-8-24 17:34

30min吧!我们是按《医院洁净手术部建筑技术规范》做的。

马车 发表于 2011-8-29 17:25

正确采样监测是评价效果的根本所在。有时候疾控部门的“专家'真应该好好学习相关的知识,当然我们院感人也需要向他们学习。交流是何等重要!

yht110110 发表于 2012-5-21 23:35

疾控中心还管手术室监测吗?真得好好请教一下,最近有些问题。谢谢大家提醒。