jtzhh 发表于 2011-8-18 15:26

大平米的监护室如何布点采样?

本帖最后由 依依 于 2011-8-18 16:38 编辑

洁净手术室、监护室空气监测布点数按GB50333要求只有分百级、千级、万级、十万级等。像监护室是一个十万级的100多200平方米的大房子需不需要按面积布点。 怎样布?请指导一下。

战台风 发表于 2011-8-18 15:59

GB50333中对分散布置送风口的洁净室采样布点要求是:面积大于30平米最少布4点(避开送风口正下方)。我院ICU面积大于300平米,每次布点时我会增加平皿数,以提高阳性率。我一般采用双对角线布点后再酌情增加布点。

jtzhh 发表于 2011-8-19 15:31

即是说不用超过百级的13个点啦,但面积大于30平米最少布4点(避开送风口正下方)这一条要求在GB50333第几页。谢谢 。

战台风 发表于 2011-8-23 09:24

看看GB50333第10章施工验收,10.3.8 2测点位置表。(因网上下载pdf版,无页码)
页: [1]
查看完整版本: 大平米的监护室如何布点采样?