层流手术室检测超标,怎么写原因?帮帮忙!

我们医院医院是三甲医院手术室是层流的,可每次检测的时候有超标现象,我们领导要我写一篇关于手术室空气超标原因的材料,大家帮帮忙,谢谢了!

男丁格尔 发表于 2011-8-1 21:08

话说,这材料可不是坐在屋子里就能写出来的!具体分析一下吧?使用多久了?是不是联系一下施工方的工程师?联系CDC?一起找原因。。。。

qihei 发表于 2011-8-1 21:11

我们请疾控的人来采样检测了的,就是空气超标,该消毒清洗的都做了,可还是老超标,头大

缭绕 发表于 2011-8-1 21:21

qihei 发表于 2011-8-1 21:11 static/image/common/back.gif
我们请疾控的人来采样检测了的,就是空气超标,该消毒清洗的都做了,可还是老超标,头大

请造层流的厂家来自查,调试下各种参数,或许是周围环境太差了,如在造房子,可能要花钱换高效过滤器了。

紫衣人 发表于 2011-8-1 21:25

我们医院去年也出现过这种情况,后来请了层流厂家一起来找原因,结果过滤器都换了,出风口的滤网每周更换,进风口每天消毒,后来采样就没事了

闲书 发表于 2011-8-1 21:35

平时有工程师维护吗?我们医院请了个厂家工程师,平时在设备层维护,医院购买了尘埃粒子检测仪,工程师每月监测,上个月监测一个千级手术室尘埃粒子超标,工程师分析原因,认为需要更换高效过滤器了,报告领导批准了,现正在更换

边境线 发表于 2011-8-2 00:51

我们医院也发生过同样的问题,细菌老是超标,后来请来工程维护人员,发现机房卫生太差,灰把滤网都堵上了,更换滤网后好了。

守候天使 发表于 2011-8-2 12:26

我们也一样。工程师说换高效过滤器就好了,可现在换上了还是不行。

空紫 发表于 2011-8-2 15:33

您指的超标是那些?菌落?温湿度、风速、压差......?

采集者 发表于 2011-8-2 15:57

定期更换过滤网,清洗回风口的过滤网,能起到事半功倍的作用。

xiesq999 发表于 2011-8-14 20:56

紫衣人 发表于 2011-8-1 21:25 static/image/common/back.gif
我们医院去年也出现过这种情况,后来请了层流厂家一起来找原因,结果过滤器都换了,出风口的滤网每周更换, ...

请教你们进风口每天消毒,是如何实施的?怎样消毒?

手术室检测 发表于 2013-6-18 09:48

手术室检测不合格原因分析:
1:层流手术下面检测风速是否合格、房间压差是否合格。
2:对层流罩里面的高效过滤器、高效过滤器进行PAO检漏测试,看是否合格。
3:检测人员是否正规操作。
4:消毒到位的情况下菌落不合格还是要追究到悬浮粒子上。