GLYT 发表于 2011-7-21 10:46

层流手术室办公室区能否向污物走道开窗

各位老师:我院手术室是层流设计,办公区域为10万级,现在我们麻醉科主任反映其办公室的空气质素差(静压差比其连接的办公室稍高),要求向污物走道开窗(其办公室的外围是污物走道,10万级),请问合适?

GLYT 发表于 2011-7-21 10:30

层流手术室办公室区能否向污物走道开窗

本帖最后由 婉若秋水 于 2011-7-22 21:50 编辑

各位老师:我院的手术室是层流设计,办公区域为10万级洁净度,现在我们麻醉科的主任反映其办公室空气质量差,要求向污物走道开窗(其外围是污物走道,该走道是10万级洁净度)。是否合适?

1183153016 发表于 2011-7-21 11:19

我认为不合适。都是10万级,没有压差。

蓝衣 发表于 2011-7-21 13:37

我认为要看进风口和出风口在哪里,进风口的空气是干净的,出风口的空气是污浊的。

空紫 发表于 2011-7-21 18:03

回复 1# GLYT
我认为麻醉科主任要求向污物走道开窗,肯定不合适虽然理论上有压差,只要开门压差就会被破坏,污物走廊是走污物的,不可避免有各种病菌,这样的话办公室就要受到污染,工作人员的健康就要受到威胁。

GLYT 发表于 2011-7-22 09:04

回复 3# 蓝衣


污物走道本来就有一套完整的新风及回风系统(1:1配制),麻醉主任办公室只有新风口,没回风口。

蓝衣 发表于 2011-7-22 14:44

回复 5# GLYT


   那说明麻醉科主任的办公室空气是新鲜的呀!

婉若秋水 发表于 2011-7-22 21:54

回复 1# GLYT

手术室洁净系统运行正常吗?维护到位吗?如果都没有问题的话麻醉科主任说空气质量差的依据?其同是10万级,开向污物走道就能改善空气质量吗?

GLYT 发表于 2011-7-25 08:35

系统运作正常,维护到位,该主任办公室压力比与其一扇门之隔的大办公室压力稍高。我们也认为进入该主任办公室的都是新风,不应该存在问题。但该主任自我感觉有问题。{:1_2:}