空紫 发表于 2011-7-14 15:41

回复 1# 大自然
手术间面积多少?

大自然 发表于 2011-7-15 10:23

回复 3# 空紫
大约35平上下。这有关系吗?

空紫 发表于 2011-7-15 11:35

回复 4# 大自然
一般来说手术间面积过大会有影响,因为送风天花的面积也就是手术区的面积有规定,一级手术室是手术台两侧边各外推至少0.4M后的区域(包括手术台)。如果手术间过大那么周边区势必也大,洁净死角也大。不过你所说的情况显然不在此类。那你们采样是否很规范?采样的行走路线是否对,中间是否有人员出入。应该查一下

空紫 发表于 2011-7-15 12:04

我们医院手术室有一个做空气检测的要求,发上供大家参考。

大自然 发表于 2011-7-15 12:18

回复 5# 空紫
谢谢你的指导。我们现在就在一个环节一个环节的查原因,从培养基、采样、回风口、三级滤膜等进行查。护士长提出是因为回风口改换了滤膜(原为阻隔网),使回风不畅造成的。但同时间其它手术间都换了滤膜,也合格;只有这个百级间不合格。培养基没问题,空白对照不长菌;采样中无人员进出,但感应门太灵敏。这次要求采样时,采样人员进去后静止几分钟,然后再打开平皿。
我考虑可能还是人为因素。

空紫 发表于 2011-7-15 12:23

只要认真对待,一定能找出原因,解决问题,祝你们早日成功。

无忧 发表于 2011-7-15 16:09

检查回风口,是否有遮挡或过滤器滤率下降,影响新风循环