千级手术间空气培养菌落数超标,应从哪些方面找原因?

前天层流手术室进行了空气菌落数的监测,其中千级手术区二块培养皿长菌,一块长有5个菌落,一块长有2个菌落。周边区一块培养皿长有4个菌落。其实我院层流手术室管理还是很规范,每台手术前后都会清洁或消毒,手术结束后护工还会进行彻底的清洁和消毒,回风口每个星期都会清洗,每次检查整个手术间都很干净,监测前手术室护士长还专门叫了护士协助护工搞了卫生,可为什么会出现5个菌落?按要求最大染菌量不能超过5个。请教各位老师,我们应该从哪些方面来找原因?

舟舟 发表于 2011-6-7 11:46

回复 1# 朵儿
如果手术病人多、手术量大,每个星期清洗一次回风口不够,特别是使用棉质布单的,回风口的絮状灰尘很多,我院遇到过这种情况,后来手术室回风口改为每个星期清洗2次后未出现异常,当然这是原因之一。

守望者06 发表于 2011-6-7 11:57

回复 1# 朵儿

首先要确认,检测方法没有出现意外情况,细菌培养过程中也没有意外发生,这样的话,可以排除检测方法的原因;然后是我解一下,在工作中,是否出现了手术病人多、手术量大的情况,如果这也与平时没有区别的话;那就要分析一下,消毒过程中,是否消毒彻底,消毒液是否在有效期内,消毒过程中是否造成了二次污染等等。相信经过这样一番查找,你能找到出现这种结果的原因的。

春花秋月 发表于 2011-6-7 11:59

回复 2# 舟舟


    我院千级手术间平均每天大概有三台手术,我刚问过设备科的工作人员,他们告诉我,我院层流手术室已运行了半年多,因考虑千级手术间手术病人较少,所以前几天他们只更换了其它级别手术间的中效过滤网,唯独未更换千级的,是否是这个原因呢?我要求他们更换后再进行一次监测。

sxyys 发表于 2011-6-7 12:45

我仍然怀疑国内的层流洁净技术是否能真正达到规范上指标要求,真担心哪天暴发个“空气地震”。

大自然 发表于 2011-6-7 13:36

回复 4# 朵儿

你分析的有道理,长期不更换滤膜对空气质量肯定有很大影响。另外,监测时净化时间是否够?有没有监测过程中门自动开启?滤膜是否存在漏的现象?初效滤膜更换多久?

caihongjidu 发表于 2011-6-7 14:37

有可能是过滤器的问题,请设备科检查一下过滤器是否有破损或者有漏风的状况。

紫云英 发表于 2011-6-7 15:19

人员管理,过滤网清洗,室内设备数量,是否遮挡回风口,物品清洁消毒,房间压差等等

yanshu600708 发表于 2011-6-7 15:44

要认真找一找原因了,人员管理、环境物品的清洁、设备的清洁、过滤器的更换等等

舟舟 发表于 2011-6-7 16:18

回复 4# 朵儿

过滤网的效能也是很重要的原因。

闲书 发表于 2011-6-7 16:56

高效、中效、初效过滤网应该都要按照规定时间更换的,另外,新风口、回风口的滤网清洁也很重要,还有就是人员流动管理、采样操作过程是否规范等等因素

春花秋月 发表于 2011-6-7 17:19

本帖最后由 朵儿 于 2011-6-7 17:28 编辑

回复 10# 舟舟


    舟舟老师,我刚去了设备层,发现新风口、中效过滤器等很干净,因千级手术间手术量还是较少,所以维修人员在运行7个月以后就没有更换中效滤尘网,其它级别的则全部更换了。我也看了说明6至12个月更换。那么是否如您所说是滤网的过滤效果呢?请教舟舟老师,我该如何检查过滤网的效能呢?还有中效过滤器内的紫外线灯管多长时间更换呢?

舟舟 发表于 2011-6-8 10:14

回复 12# 朵儿

这个你可以问一下杭州市疾病预防控制中心的倪晓平老师,他在这方面有专门的研究。

1183153016 发表于 2011-6-8 10:42

我们也有空气超标的情况,是这样做的:

1、手术间卫生都是护士亲自搞的。护工的责任心、专业知识与护士毕竟会有差异。
2、是否新手采样,采样过程是否有污染。
3、出风口是否被无影灯遮挡。
4、采样前清洁消毒是否到位。自净时间够吗?
5、建议可以先从以上几方面着手处理后,在采样监测,若仍不合格再考虑更换滤网。

付丽 发表于 2011-6-10 08:37

我仍然怀疑国内的层流洁净技术是否能真正达到规范上指标要求,真担心哪天暴发个“空气地震”。
sxyys 发表于 2011-6-7 12:45 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif


    我同意这位老师的观点