消毒产品生产企业卫生规范
本帖最后由 蓝鱼o_0 于 2011-6-5 22:41 编辑在2009年,卫生部印发了【消毒产品生产企业卫生规范(2009年版)】
CDC部门如果要验收这类企业,要参考这个标准。
对于微生物和物理指标的规定:
1.第四十四条
有净化要求的生产企业应对净化车间进行以下项目检测:温度、相对湿度、进风口风速、室内外压差、空气中≥0.5μm和≥5μm尘埃粒子数、工作台表面、装配与包装车间空气细菌菌落总数。
2.10万级洁净度净化车间:生产过程中室内环境应达到以下要求:温度18℃-28℃,相对湿度45%-65%,进风口风速≥0.25米/秒,室内外压差≥4.9帕,空气中≥0.5μm尘埃粒子数≤3,500,000个/立方米,≥5μm尘埃粒子数≤20,000个/立方米,空气细菌菌落总数≤500cfu/立方米,物体表面细菌菌落总数≤10cfu/皿。 30万级洁净度净化车间:生产过程中室内环境应达到以下要求:温度18℃-28℃,相对湿度45%-65%,进风口风速≥0.25米/秒,室内外压差≥4.9帕,空气中≥0.5μm尘埃粒子数≤10,500,000个/立方米,≥5μm尘埃粒子数≤60,000个/立方米,物体表面细菌菌落总数≤15cfu/皿。
跟洁净室规范GB50591-2010以及医院洁净手术部验收GB50333【这两个我都已经上传了,请检索下载】有所区别,体现在:
1.压差4.9PA,洁净室中规定洁净区和非洁净区之间相差10PA,这两个标准值之间有区别;
2.对于照度和噪音,在本规范中没有要求。
谢谢蓝鱼o_0版主,这儿是院感人的温馨家园 回复 2# 无云
刚才忘记黏贴附件了,现在已经UPLOAD。 在2009年,卫生部印发了【消毒产品生产企业卫生规范(2009年版)】
CDC部门如果要验收这类企业,要参考 ...
蓝鱼o_0 发表于 2011-6-5 20:01 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
感到您已经告知的很明确,我就去搜索下载了。况且,您对“跟洁净室规范GB50591-2010以及医院洁净手术部验收GB50333有所区别,体现在:......."进行了对比并特别说明,非常明晰。
谢谢呀。您及各位老师们渊博的知识和丰富的经验,加上无私奉献,使这儿成为院感知识的海洋,我作为院感新手非常受益,内心充满感激 回复 4# 无云
目前我国的标准现状就是,制定方比较多。对于洁净室有很多标准,洁净厂房,洁净手术室,以后也许还有生殖医学中心洁净室的标准等。对于工程验收主要由:
FDA:药品企业
CDC:医院手术部,供应中心,食品厂房,消毒产品企业
【就算CDC验收也分不同的部门,比如手术部,供应中心验收由消毒与医院感染监测部门去验收,而食品企业由食品卫生科去验收,里面还牵涉利益平衡问题】
市里可以验收,省里也可以验收。
了解相关标准对于工作开展,无疑是非常重要的。 回复 5# 蓝鱼o_0
记下了。谢谢。
想请教:手术室、ICU、消毒供应中心同为万级层流,环境卫生学监测其采样和监测结果是否执行同一个标准? 回复 6# 无云
环境卫生学监测采样,您指的是物体表面和空气中沉降菌吧。
空气,物体表面在今年年底出来的医院消毒卫生标准修订稿中有要求。
监测和验收不同。所以我们不是根据GB50591和GB5033的标准。目前手卫生已经参照卫生部的WS310。2009的手卫生标准了。但根据我们省的方案,供应中心我们是不监测手卫生的。
,其他的如物体表面,沉降菌以及使用中消毒液还是沿用的95年的标准。 {:1_1:}谢谢老师,已经下载了,我不懂卫生用品包括哪些,请老师指导。 下载学习了,谢谢老师的分享 谢谢分享 感谢老师的分享