ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗?
本帖最后由 阳光 于 2011-7-8 08:25 编辑请教各位老师,ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置,可以吗? 据专家在我院检查时说:这样不好! 这样设置不行的。 回复 1# lccdcyqf
这样的气流容易出现湍流,可能会增加感染发生的危险 赞同楼上三位老师的看法,这样设置是不妥当的。 这样肯定不行,送风、回风形成了短路。 洁净技术规范中也有建设标准,送风和回风象6号老师说的一样,形成短路,根本未达到对空气净化目的,那这个洁净还有什么意义哪? 回复 1# lccdcyqf
参考一下这个帖子的内容
http://bbs.sific.com.cn/thread-12505-1-1.html 我们新建ICU 厂家也说是上送上回,看了这个帖子我就有发言权了。谢谢!! 如果是单向气流,是否可以把病人放在ICU的中间位置,这样就可以两侧回风,可以吗? 我院icu 的洁净也是上送风,上回风。看来是有问题!
ICU送分和回风高送高回验收算合格吗?
我院ICU修建时只给院感科看平面图,即将竣工验收,看到送分口和回风口都在天花板上,院感可以不签字吗? 我也遇到你同样的问题,而且按我们原来的设计应该有两间负压间,现在负压间并没有有负压,烦人!我也不知道怎么办,和领导说,领导也没反应,只是科室要给明确答复! 回复 1# hejian与你们之前的要求符合吗?如不符合你愿意签字吗? 我们重症监护室回风口也设计在天花板上,下周要开,很是愁人,怎么办呢?
我院ICU修建时只给院感科看平面图,即将竣工验收,看到送分口和回风口都在天花板上,院感可以不签字吗? 应上送风下排风{:1_7:} meilan 发表于 2013-7-26 17:01 static/image/common/back.gif
应上送风下排风
应该只有层流/洁净ICU才需要设定上送下出吧,个人认为还是可以的,因为一般病房是正压的,出风口在哪里其实关系不太大。。 都在上面可以 但不能里的太近 要形成对流 微生物为存质量固体之物,因地心吸力而下降。故不可以“ICU的送风口及回风口都在室内的上方,并且在一个位置”,还是“单向气流”“上送风下排风”合适。{:1_17:}