是的,我们医院当时洁净手术室一期工程启用时是请复旦大学沈晋明教授进行验收,第二期工程是请省疾控中心进行验收!
竣工验收和综合性能全面评定的必测项目应符合表 10.3.1 的规定,其中风速风量和静压差应先测,细菌浓度应最后检测。
表 10.3.1 必测项目 竣工验收
综合行能全面评定
通风机的风量及转数
系统和房间风量及其平衡
系统和房间静压及其调整
自动调节系统联合运行
高效过滤器检漏
沾净度级别
Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房局部 100 级区的工作面的
截面风速
其他各级沾净手术室和沾净辅助用房的换气次数
静压差
所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,Ⅰ级洁净用房抽查比例应大于
50%,其他洁净用房应大于 20%
洁净度级别
温湿度
噪声
照度
新风量
细菌浓度
10.3.2 不得以空气洁净度级别或细菌浓度的单项指标代替综合性能全面评定;不得以竣工验收阶段的调整测试结果代替综合性能全面评定的检验结果。
10.3.3 竣工验收和综合性能全面评定时的工程检测应以空态或静态为准。任何检验结果都必须注明状态。
10.3.4 竣工验收的检测可由施工方完成。综合性能全面评定的检测,必须由卫生部门授权的专业工程质量检验机构或取得国家实验室认可资质条件的第三方完成。 |
|