ICU是否应该安装风淋
《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定:在人流通道上不应设空气吹淋室。现ICU洁净病房建筑都是参考这个标准,那是否可以理解ICU病房也不应装风淋装置呢,原因是什么?哪位专家能给我答案? 《医院洁净手术部建筑技术规范》空气吹淋是利用有一定风速的空气,吹去人、物表面的沾尘,对保证洁净空间洁净度有一定效果。但是在洁净手术部(手术室)门口设置就不合适了,因为病人是不能经受高速气流吹淋的,同时吹淋室底面高出地面,影响手术车的推行;一个手术部往往有多间至20间手术室,有数十至一、二百医护人员几乎同时工作,即使设几间吹淋室也不够用,而且效果也不理想,而刷手后更不便吹淋,所以本条规定不得设空气吹淋室。ICU洁净病房的不设风淋理由是不是也是如此。 二楼老师讲的很有道理,赞同茉莉花开老师的见解。