关于消毒供应中心改造问题
本帖最后由 lily_96 于 2011-5-3 21:02 编辑各位老师好,我们供应室由于达不到二规一标的要求,所以清洗灭菌都是外送,但是根据消毒供应中心的要求还是要进行改造,我是院感新人,看了图纸实在不知怎么改,请教老师指点一下,下面是我院供应室的图纸,请各位老师提供一下意见,谢谢。
图纸上传在4楼,请给位老师给点意见,谢谢了 回复 1# lily_96
图纸没上传呀??{:1_6:} 回复 1# lily_96
图纸没有传上来,让我们看什么呀。 本帖最后由 lily_96 于 2011-5-3 20:58 编辑
不好意思,我的电脑有点问题,图纸正在上传中
老师们,我传不上来,能否给我您的邮箱,我传到您的邮箱里面,谢谢 本帖最后由 黑旋风 于 2011-5-3 17:58 编辑
黑旋风老师,已经发到您的邮箱了,请查看。谢谢了 回复 7# lily_96
你好!你的图纸转换了格式才上传去,最好你把各区域功能标识上去,才能让人明白做什么用的! 很遗憾没有标识,弄不清各区域是如何分布的。谢谢! 终于上传上来了,word是修改后的设计,图片是修改前的,请各位老师指教哈,这样修改可行不,由于我院器械外送清洗消毒,只保留了压脉带和湿化瓶的清洗消毒,所以这样的布局流程是否合理,还请大家指教,谢谢了 供应室的建设卫生部有CSSD供应室管理规范,你可以好好学习,
我院也是改造的,你一定要掌握好人流、物流、气流;区别好工作区域和辅助区域;要预留好先进设备的位置;如:消毒间主要是配置双开门的压力消毒锅,一面朝包装间,一面朝无菌间;双开门的全自动清洗机,一面朝清洗间,一面朝包装间;敷料整理间与器械整理间之间要有隔开或者一定的距离。要好好规划规划的 非常感谢上面两位老师的意见,我会好好学习规范,争取设计好流程布局,
页:
[1]