新建的洁净手术室经验收合格后是否可以直接投入临床使用?
新建的洁净手术室经验收合格后是否可以直接投入临床使用?谢谢 施工方出具了有资质的第三方审验合格的《综合性能全面评定的报告》就可以了!洁净手术部主要用房指标有:Ⅰ级洁净手术室手术区和Ⅰ级洁净辅助用房局部100级区的工作面的截面风速、其他各级洁净手术室和洁净辅助用房的换气次数、静压差、所有集中送风口高效过滤器抽查检漏,(Ⅰ级洁净用房抽查比例应大于50%,其他洁净用房应大于20%)、洁净度级别、温湿度、噪声、照度、新风量、细菌浓度。 回复 2# 茉莉花开明白了,谢谢!{:1_17:} 回复 2# 茉莉花开
{:1_17:}正解!比较全面的一共是三份报告:本院院感、施工方、第三方 回复 2# 茉莉花开
谢谢版主,我院正在改建手术室,俺正愁不知道咋办呢。谢谢啊。 我院新建洁净手术室,来知怎么办,现在学习了。谢谢老师! {:1_14:} {:1_14:} 谢谢老师提供,我院正值新址搬迁,正愁需要这方面的知识,谢谢啦! majiarui老师:请教三份报告的内容有哪些?第三方是哪位?请老师详细指教。谢谢。 本院院感的报告内容是什么?就是空气、物体表面培养结果吗? 我院手术室、供应室都做了净化,有千级、万级、十万级,原来空气都是紫外线照射并做记录,现在做了净化不知应做些什么记录,请各位发表高见。谢了。 我刚在论坛中学习到:1、平面设计图2、施工方和具有资质的第三方机构出具的合格报告3、相关人员的培训。 回复 2# 茉莉花开
谢谢茉莉花开老师,今天参加省院感质控中心的在线考试,正好考到这个问题{:1_17:} 正需要这方面的资料,谢谢老师无私奉献 啊,我们刚搬至新的icu病房,怎么也没有人给我相关的监测结果呢?明天就去问清楚。我们是十万级层流,不知道怎么监测,治疗室我还在用紫外线消毒,每天晚上消毒一小时
页: