求助门诊手术室内是否设置洗手设置?
本帖最后由 依依 于 2011-4-26 09:36 编辑门诊手术室内我们在一角落设置了洗手检查区域,请问各位老师,在其内否能设置水管? 啊,打错字了,是否能设置水管 回复 1# 姗姗
手术室内不要设,很潮易长霉,设在门外。 手术间不能有水龙头。洗手在室外。
操作与清洁要分开原则。
否则手术间容易污染。并滋生霉菌。 洗手间与手术间室应明确分开的 谢谢老师,但现在手术间外已没有地方,只能在手术间内 不是洗手用的,是用于人流手术后检查绒手组织的 [具体应该参照手术室的管理规范,应该与手术室一致。 手术室内不宜设洗手池,宜放在室外缓冲间的角落。 回复 7# 姗姗
用于检查绒毛组织也不能在手术室啊。 门诊手术室也是手术室,不管多小,也必须按手术室的要求进行分区,谁见过在手术间里安洗手池的?如果能安就不需要设置刷手区了。个人意见,仅供参考,谢谢! 用于人流手术后检查绒毛组织更不应放在手术室内,尽管是门诊小手术室,也应按规范设置! 手术间不得设置地漏,门诊手术室的感染监控等要求均与手术室相同。 手术间不能有水龙头。很潮易长霉,洗手在手术室外不符合规范。 不是洗手用的,是用于人流手术后检查绒手组织的
姗姗 发表于 2011-4-26 09:55 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
如果是为了检查绒毛组织所设的水池放在手术间内,那应该是封闭式,将水池加实行隔断形成一个独立封闭的的区域。 手术间不得设置地漏,门诊手术室的感染监控等要求均与手术室相同。
piao99 发表于 2011-6-5 23:07 http://bbs.sific.com.cn/images/common/back.gif
手术间应该设有地漏,但必须是可封闭式的。
在地漏上加一封闭装置,备用状态时封闭隔绝下水道的污浊气体污染手术间的空气,进行手术间卫生大清扫时打开封闭装置。 回复 16# xiaolongnv
xiaolongnv版主:感谢您的指导!根据《医院洁净手术部建筑技术规范(GB 50533-2002)》8.2.2第2条 洁净手术室内不[color=Red]应设置地漏,地漏应设置在刷手间及卫生洁具旁且必须加密封盖。 回复 17# piao99
谢谢!
洁净手术室不应设有地漏。《综合医院建筑设计规范》对于二类手术室的要求是“手术室内不宜设地漏,否则应有防污染措施。”在以往的设计中考虑到地面清洁的需要设有密闭式地漏以达到防污染的要求,主要是放宽了对“不宜”的理解。 回复 18# xiaolongnv
认真查找了相关规范,谢谢xiaolongnv版主指点{:1_7:}
页:
[1]