monkeywdl 发表于 2011-4-17 14:01

病室内病人用的水龙头是不是也要非手触式?

本帖最后由 昊love无限 于 2011-4-17 15:27 编辑

上世纪90年代落成的住院楼,水龙头开关为手拧式。其中医疗区的水龙头在上一轮上等级时全换成了非手拧的,但每个病室内卫生间的水龙头仍是手拧的。困惑一:病室内的卫生间的龙头要不要改造?如果改了,病人和家属会不会还是用手拧——家里的的非触龙头,两位老人还是每次用手指开——说上百遍都无济于事。困惑二:新医院病室内每个卫生间的水龙头是否要与医疗区一样?请大家来参谋一下。

紫云英 发表于 2011-4-17 15:58

按照《手卫生规范》的要求先把重点部门的换了,有条件再换其它的。

依依 发表于 2011-4-17 16:28

目前国家政策只要求重点部门安装非手触式水龙头,对普通病房没有硬性规定。

二进制 发表于 2011-4-17 17:39

病室内病人用的水龙头能换成感应式最好{:1_12:}{:1_17:}

1262636559 发表于 2011-4-17 18:33

如果医院条件允许名病人接触的区域安装感应水龙头最好

小点点 发表于 2011-4-17 18:55

回复 1# monkeywdl

国家没有规定,可根据具自己医院的经济实力进行改造,一般非触式即可,没必要装感应式,易坏又贵。

hhyytqx 发表于 2011-4-17 19:16

本帖最后由 绿茵场 于 2011-4-17 23:14 编辑

诊疗区域及重点部门使用非触摸式水龙头,病房每出院一个患者都要对环境进行终末消毒,没必要使用非触摸式水龙头。

yilongzhanglu 发表于 2011-4-17 21:45

只要经济条件许可,当然是用非触摸式的洗手设施更好了哟!

求真务实 发表于 2011-4-17 23:50

如果不差钱, 病室内病人用的水龙头也按非手触式的,不是更好吗?

monkeywdl 发表于 2011-4-20 10:43

本帖最后由 monkeywdl 于 2011-4-20 14:37 编辑

谢谢上述各位老师指点。我去跟领导要求新大楼病室内安非手触,老医院病室内不改造。

淼淼 发表于 2011-5-4 15:34

不管如何手拧式水龙头要改成带柄的水龙头这样比较好

nyzxyy 发表于 2011-5-4 16:10

诊疗区域及重点部门使用非触摸式水龙头