洁净手术间为负压,怎么办?
我们的洁净手术间不是感染手术间,监测静压差为负压,疾控中心人员说只用调节新风量就可以了。这方面的知识很匮乏,请教各位老师指点。 回复 1# shmily_chensha设备科专业人员会清楚的?或者安装者。感控涉及一些专业的应交由专业人员管理改进。 回复 1# shmily_chensha
不是感染手术肯定要正压才行,是否是正负压切换的房间?若是切换反了?若不是,那正压怎变成负压呢?那在里头做手术都危险啊?赶紧维修! 已经告诉总务科联系专门人员进行检测,维修是必须的,但是这中间的困难不是一句话能说清的,有两位版主支持,我将继续坚持!
刚接手感控,常觉得力量薄弱,论坛是我力量的源泉。
页:
[1]